10KV环网柜(断路器柜)630A,1250A问题探讨
shuaige607
shuaige607 Lv.2
2010年01月10日 18:49:40
来自于断路器
只看楼主

10KV环网柜(断路器柜)额定电流为630A,SF6气体绝缘。现需要改为1250A,原柜宽为500,请问,主要需要改动哪些部分的?个人一些疑惑:1. 1250A是否需要考虑散热问题,是否需要加防涡流考虑,是否需要增大柜体气箱的宽度(原有气箱空间太小,工作 时气温升高,SF6气体膨胀,容易从密封点泄露) 2. 个人认为主要改变的是:真空泡,母排,隔离开关的动静触刀,进出线套管,接地开关(母排),CT,电缆附件。

10KV环网柜(断路器柜)额定电流为630A,SF6气体绝缘。现需要改为1250A,原柜宽为500,请问,主要需要改动哪些部分的?

个人一些疑惑:1. 1250A是否需要考虑散热问题,是否需要加防涡流考虑,是否需要增大柜体气箱的宽度(原有气箱空间太小,工作 时气温升高,SF6气体膨胀,容易从密封点泄露)
2. 个人认为主要改变的是:真空泡,母排,隔离开关的动静触刀,进出线套管,接地开关(母排),CT,电缆附件。

3 关于进出线套管和电缆附件,1250A/10KV,请问有么有合适的厂家能否提供,本人找了一段时间,不是很多。

欢迎大家跟帖讨论,如果有这类资料,能否给小弟分享一下,小弟邮箱:yzy1008@126.com 不甚感激。
免费打赏
shuaige607
2010年01月15日 16:28:11
2楼
顶上去,怎么没人来探讨一下呢
回复
tudashi63
2010年01月15日 17:47:43
3楼
10kV、1250A断路器柜除非在高原地区使用SF6充气方式外,在平原地区很少使用,经济上不合理。节省的那点空间没有意义。40.5kV的柜子还有实际意义。所以顶的人也就少了。
回复
yeyishuang_a
2010年01月29日 16:39:08
4楼
你是什么型号的柜子,不说清楚叫别人怎么来探讨呢?
回复
caiyong2012
2013年06月28日 16:43:43
5楼
没有必要的所以。。。。。
回复
bj_chenqi
2016年03月02日 15:24:22
6楼
作为开闭站进线开关可以采用SF6,充气柜,考虑CT,建议柜宽650mm
回复
bj_chenqi
2016年03月02日 15:26:10
7楼
12kV,1250-25的环网柜属于国网典设方案,参见Q/GDW742-2012
回复
xiaokouchangkai
2021年02月04日 17:46:43
8楼

没劵看不了,没办法评论