施工图片! 给点点评 !谢谢
likai789
likai789 Lv.2
2010年01月10日 18:14:24
来自于工地图片
只看楼主
图像0084.jpg

图像0084.jpg


图像0086.jpg


图像0089.jpg


图像0090.jpg


图像0092.jpg


图像0096.jpg


图像0098.jpg

免费打赏
一枕黄粱
2010年01月14日 16:07:56
32楼
本人不没做过给排水,算是学习了,感谢各位分享。
回复
maohuizhong
2010年01月14日 16:38:32
33楼
1。立管怎么是一根的。污水和废水是合流的吗?几层楼啊。立管上伸缩接也没有。
2。马桶是不要存水弯的,但照图片上做也是错的,下面应该是门弯,堵了好检修。
3。污废水合流的话,那地漏的存水弯水封高度要注意的,还有台盆下水是不需要存水弯,但也要做门弯的。

[ 本帖最后由 maohuizhong 于 2010-1-14 16:43 编辑 ]
回复
likai789
2010年01月14日 20:56:20
34楼

现在有些地方不让用瓶口三通!
回复
likai789
2010年01月14日 20:59:15
35楼

没有用正三通!都是顺水三通
回复
likai789
2010年01月14日 21:02:50
36楼

1.地漏都是深水的
2.面盆没有超过3个用水点应不用加门弯吧
回复
fengfengdidi
2010年01月14日 21:53:05
37楼
谢谢楼主的无私奉献啊,雪中送碳啊,正急等着用呢。谢谢。
回复
zdqdb
2010年01月15日 14:43:40
38楼
有一个问题,就是防火圈未设置
回复
oksoft
2010年01月15日 17:02:54
39楼
伸缩节应装载DN100那个三通的下面。
如果是高层,DN100管道应安装阻火圈,在楼板下。
管道安装我觉得还可以,我觉得挺好的。坡度控制好就行了。
支架不知道是怎么安装到楼板上的。
回复
likai789
2010年01月15日 17:24:21
40楼

阻火圈等回补玩预留洞在安装!
回复
杨世新
2010年01月15日 18:05:20
41楼
1、没有存水弯
2、板洞应该预留且放带翼环的防水套管
3、业主受苦,臭不可闻
4、纯属野蛮施工
回复