32楼
本人不没做过给排水,算是学习了,感谢各位分享。
回复
33楼
1。立管怎么是一根的。污水和废水是合流的吗?几层楼啊。立管上伸缩接也没有。
2。马桶是不要存水弯的,但照图片上做也是错的,下面应该是门弯,堵了好检修。
3。污废水合流的话,那地漏的存水弯水封高度要注意的,还有台盆下水是不需要存水弯,但也要做门弯的。
[
本帖最后由 maohuizhong 于 2010-1-14 16:43 编辑 ]
回复
34楼
现在有些地方不让用瓶口三通!
回复
35楼
没有用正三通!都是顺水三通
回复
36楼
1.地漏都是深水的
2.面盆没有超过3个用水点应不用加门弯吧
回复
37楼
谢谢楼主的无私奉献啊,雪中送碳啊,正急等着用呢。谢谢。
回复
38楼
有一个问题,就是防火圈未设置
回复
39楼
伸缩节应装载DN100那个三通的下面。
如果是高层,DN100管道应安装阻火圈,在楼板下。
管道安装我觉得还可以,我觉得挺好的。坡度控制好就行了。
支架不知道是怎么安装到楼板上的。
回复
40楼
阻火圈等回补玩预留洞在安装!
回复
41楼
1、没有存水弯
2、板洞应该预留且放带翼环的防水套管
3、业主受苦,臭不可闻
4、纯属野蛮施工
回复