施工图片! 给点点评 !谢谢
likai789
likai789 Lv.2
2010年01月10日 18:14:24
来自于工地图片
只看楼主
图像0084.jpg

图像0084.jpg


图像0086.jpg


图像0089.jpg


图像0090.jpg


图像0092.jpg


图像0096.jpg


图像0098.jpg

免费打赏
waterytt
2010年01月13日 09:03:46
22楼
看样子MS住宅,存水弯一般在洁具上自带,但是估计以后楼上漏水是难免了,防水做不好了!
回复
求是
2010年01月13日 09:08:10
23楼
本人说两条
1、留洞太大,不好二次浇灌,容易渗漏。
2、管道吊架不符合要求。(间距)
3、支管为什么离墙那么远呀,坐便可直上,那脸盆的留洞也距墙那么远吗?
4、如果是住宅的话,最好设地面清扫口。
回复
dahei5
2010年01月13日 09:46:52
24楼
施工雷人。。。
回复
dahei5
2010年01月13日 09:47:23
25楼
施工雷人。。。
回复
stone567
2010年01月13日 12:21:41
26楼
预留洞石修成这样啊,还是现凿成来的啊
回复
yuxima
2010年01月13日 16:01:10
27楼
是不是有的三通没做顺水三通?
回复
likai789
2010年01月13日 21:16:03
28楼

面盆的 里墙150CM !那个是淋浴房接口
回复
seatron
2010年01月13日 23:29:14
29楼
从材料方面考虑我说一点:大便那个DN110顺水三通可以改为DN110*50的瓶口三通。
回复
fengziman
2010年01月14日 13:40:00
30楼
洞,真当是。。真当是大,牛大 牛大的。。
真当是大,牛大 牛大的。。
回复
suntuolin
2010年01月14日 15:04:53
31楼
三通管道应该使用顺水三通,管道吊架没有顺直,管道距墙距离控制不规范,当然这个不是强制性的要求。