昨天我开的图纸校审单
李兴龙机电科技
2005年07月21日 11:04:16
只看楼主

昨天看了一份图,20张,只看了第一张系统图,把校审单写满了:1.微型断路器没有125A规格,改为MCCB;2.电流互感器一次侧电流选择不宜小于断路器整定电流;3.中央空调系统分机无控制方式,平面图和系统图只配了电源;4.中央空调主机主回路没有配接触器、热继电器,直接由断路器供电,不妥;5.建筑物TN-C-S接地制式,电源进线处的SPD应该选用3极,4极不妥。详GB50057-94;6.电源进线处的SPD的泄放电流40kA,对应于8/20us波形,不妥,应该大于50kA。详GB50343-2004表格。

昨天看了一份图,20张,只看了第一张系统图,把校审单写满了:
1.微型断路器没有125A规格,改为MCCB;
2.电流互感器一次侧电流选择不宜小于断路器整定电流;
3.中央空调系统分机无控制方式,平面图和系统图只配了电源;
4.中央空调主机主回路没有配接触器、热继电器,直接由断路器供电,不妥;
5.建筑物TN-C-S接地制式,电源进线处的SPD应该选用3极,4极不妥。详GB50057-94;
6.电源进线处的SPD的泄放电流40kA,对应于8/20us波形,不妥,应该大于50kA。详GB50343-2004表格。
后面从第2张开始,平面图也有一些毛病,我就不想看了。
byecar
2005年07月21日 11:26:27
2楼
这样的基础也搞设计?有些可是常识问题哦……………………………………
设备提供商和工程施工方会越来越难做了。
回复
suncq513107
2005年07月21日 11:33:30
3楼
中央空调他的想法可能是直接让给设备提供商来处理后面
回复
shenfg
2005年07月21日 11:38:33
4楼

书上没查到啊
回复
leedreamfly
2005年07月21日 11:45:09
5楼


见该规范“第四节 对电涌保护器和其它的要求”。

采用TN-C-S时,在N与PE线连接处电涌保护器用三个,在其以后N与PE线分开处安装电涌保护器时用四个,即在N与PE线间增加一个。
回复
ldeo
2005年07月21日 12:41:12
6楼
不知这是什么形式的中央空调,有直接配电的,机组带控制系统。
回复
zn28
2005年07月21日 13:53:06
8楼
第2点.
我就经常这样做啊..
如果你你审我就惨了...
回复
shenfg
2005年07月21日 14:31:25
9楼

你看错没有,人家讲“3级”,你讲“3个”?
回复
leedreamfly
2005年07月21日 14:37:35
10楼
楼上的文字功夫确实厉害,佩服佩服!
回复
gcl51
2005年07月21日 14:50:16
11楼
搂主第六条引用的规范条款未必准确。电源进线处的SPD的泄放电流需要根据工程情况计算的。10/350波形泄放电流计算可参见GB50057-94的137页例题。很多时候对应于8/20us波形
电源进线处的SPD的泄放电流可能小于15kA。
回复
李兴龙机电科技
2005年07月21日 14:54:20
12楼
可以超规范设计,绝不可以低于规范标准。