请问VRV做铜管时一般走上下管还是水平管,吊装,管卡用哪种?410a的要设回油弯吗?(外机在下)还有就是排水管一定要做排气吗?是不是要做在最高点[ 本帖最后由 chaifabing 于 2010-1-8 10:39 编辑 ]
请问VRV做铜管时一般走上下管还是水平管,吊装,管卡用哪种?410a的要设回油弯吗?(外机在下)
还有就是排水管一定要做排气吗?是不是要做在最高点
[
本帖最后由 chaifabing 于 2010-1-8 10:39 编辑 ]
2楼
:lol 呵呵 没人回 我来说说 VRV必须使用铜管,上下还是水平这要看具体施工现场情况,不过分歧管必须水平或垂直。一般都采用吊装铺设管路。管卡一般采用金属卡子,要加保温。也有用塑料管卡的,410A一般不设回油弯。排水管一般管路比较短的情况下在管路最高点设一排气就行。如果管路比较长建议每5米设一个排气口。
回复
3楼
回油弯的问题在网上看好像争议很大啊,有没有权威点的说法?还有直径34.9的铜管回油弯有多宽
回复
4楼
学习了,我们一般是让厂家负责安装,还真没注意过这些问题
回复
5楼
回油弯的问题根据厂家要求来确定,有的厂家要求做,有的不要求。
回复
6楼
做VRV的设计的做了很多,但这东西都是专业经销商弄的,不会.
回复
7楼
回油弯的问题根据厂家要求来确定,有的厂家要求做,有的不要求。
回复
8楼
我们这边做,排气口一般在最后一台机设!当然管路长的话,中间也会有!
回复
9楼
氟系统没听说过什么上下过管,一般都水平。外机在下不用做存油弯。冷凝水排气肯定是要做的,不一定在最高点,一般距段距离做一个
回复
10楼
回油弯做不做要看你的室外机安装位置,高于室内机一般都要做,为了使冷冻油返回压缩机,理由是:⒈压缩机不会因缺少冷冻油造成干磨或者是内泄。2.让冷冻油尽可能不存留在室内机,影响室内机传热。
回复
11楼
回油弯问题一般是看主机和室内机的高差确定,主机在下边的一般是不加的,主机在上边的一般是6米高差左右加一个回油弯。管路水平或者垂直看你安装的空间而定,但是分歧管部分一定要水平,并且前后一米之内尽量别弯曲,会影响使用效果。管卡没有严格要求。
回复