长100m,宽约80m,高8m,单层钢结构,请问应急照明如何解决?金卤灯有应急型的吗?灯具又如何安装,挂在钢梁下?疏散指示装在哪里?如果只在边墙放,间距好像不满足啊。
长100m,宽约80m,高8m,单层钢结构,请问应急照明如何解决?
金卤灯有应急型的吗?灯具又如何安装,挂在钢梁下?
疏散指示装在哪里?如果只在边墙放,间距好像不满足啊。
2楼
几类厂房?要不要做应急照明还未确定,着什么急?
回复
3楼
应急照明分两种:
1、疏散用的。只要能够维持正常走路即可。国家标准照度才需要 0.5 Lux
2、工作缓冲用的。一般需要正常工作照度值的1/10。
看你需要哪种照明需求了。
还要看你的应急供电是什么方式,双回路供电还是电瓶供电。
金卤灯有热启动的,也有直流供电的。一般工厂建议使用大功率节能灯,节约一些,
不过8米这么高,节能灯光线可能下不来,还是用大功率卤钨灯吧~呵呵~
回复
4楼
丁类,防火等级二级
回复
5楼
无双回路。
另外,需要装吊扇吗?
回复
6楼
那就是电瓶供电咯,建议使用24V,300W的卤钨灯做应急照明。
回复
7楼
电瓶?24V?
请这位兄弟讲清楚一点,,,
第一次做厂房,难道不是象荧光灯那样自带蓄电池?
回复
8楼
8米高耶,需要功率比较大。一般的蓄电池估计没法满足90分钟的需求吧。
回复
9楼
有行车就不能加吊扇,一般工厂来说电扇基本不加,8米的高度,电扇有用吗!?
我做设计时通风主要用轴流风机加无动力风扇,实在要电扇的话就加壁扇或用岗位通风!
回复
10楼
用卤钨灯做应急照明?什么原理?电源怎么解决?也是自带蓄电池?
回复
11楼
就近放置蓄电池
不能太远了,低电压的电流太大
回复