继电保护计算中的变压器额定电流
lhcxxg
lhcxxg Lv.3
2005年07月20日 18:34:21
来自于变压器
只看楼主

在继电保护计算中有变压器额定电流,不知这额定电流是指一次额定电流还是指二次额定电流,请各位指教。

在继电保护计算中有变压器额定电流,不知这额定电流是指一次额定电流还是指二次额定电流,请各位指教。
免费打赏
sunwei7980
2005年10月30日 14:55:29
12楼
你们是不是傻啊,怎么可能是二次侧呢
回复
jh_00212
2006年09月19日 18:18:21
13楼
五楼的说的对呀,那最后算出来怎么和图纸上对不上号?是不是还取了百分比之类的?
回复
w2006090408
2006年09月21日 20:13:59
14楼
要看保护装在哪一侧,比如降压三圈变压器,一般高、中、低压侧要装后备保护,计算高压侧过流保护定值时用高压侧的额定电流,In高=SN/1.732UN高,计算中压侧过流保护定值时用中压侧的额定电流,In中=SN/1.732UN中,计算低压侧过流保护定值时用低压侧的额定电流,In低=SN/1.732UN低。计算完之后,转换到二次侧,因为保护直接反映的是CT二次侧电流。
回复
jh00212
2006年09月21日 21:42:36
15楼
请问14楼说的式中N是指的啥?
回复
eyu1023
2006年09月28日 23:43:29
16楼
到底是什么?请给个正确答案
回复
内蒙古电力
2007年01月03日 21:00:55
17楼
保护采用的CT在哪侧,使用哪侧的额定电流
回复
iamfun
2007年02月02日 10:53:01
18楼
应该还有个功率因素角吧,还要除以个0.85
回复
chenya1122
2007年02月06日 11:53:21
19楼
整定计算用当然用二次值,保护装置要求输入的也是二次值,一般说明书都有规定。
回复

相关推荐

APP内打开