在继电保护计算中有变压器额定电流,不知这额定电流是指一次额定电流还是指二次额定电流,请各位指教。
在继电保护计算中有变压器额定电流,不知这额定电流是指一次额定电流还是指二次额定电流,请各位指教。
2楼
应该是二次侧的,他的保护主要是在二次侧,因为与负荷有关的。不知这样回答是否恰当。。。。
请各位发表观点。。。
回复
3楼
不会是二次侧的额定电流值吧.既然是继电保护,如果不是做差动保护的话,你在计算过电流及过负荷保护的时候用的都应当是变压器一次侧的额定电流值来计算的.
回复
4楼
做变压器二次谐波差动计算的。迷茫呀,一次和二次额达电流相差太大了
回复
5楼
变压器的额定电流是指变压器的一次电流,但变压器的高中低三侧的额定电流不一样,因为变压器三侧的额定容量可能不一样,同时电压也不一样。计算公式为(以高压侧为例):变压器高压侧容量S除以1.732,再除以本侧的额定电压。
回复
6楼
是不是???有哪位大侠能够确定一下。。我没太注意继点保护设计书的这一项。。
回复
7楼
5楼的说法交正确,除差动保护外,其他地方提到额定电流一般只高压册电流.
回复
8楼
继电保护中的变压器额定电流是指二次侧的。这在《电力系统机电保护与安全自动装置整定计算》中有详细的算法和选择。
回复
9楼
变压器额定电流=变压器容量/(1.732*电压*变比)
例如:T高压侧变比为600/5,低压侧变比为1500/5,容量为20MVA,接线为YD11;
高压侧为35kV,低压侧为10.5kV;
In为变压器二次额定电流;
变压器二次额定值计算:In高=20000/(1.732×35×120)=2.749A
In低=20000/(1.732×10.5×300)=3.666A