求教异形柱无法进行薄弱层验算的问题
观之揪
观之揪 Lv.5
2010年01月06日 10:29:20
来自于PKPM
只看楼主

最近做了一个工程,顶层立了两个异形柱想看薄弱层验算结果是迸出两行话 Can not carry out Weak Story Analysis, Because there are Column with odd Shape. 把异形柱改成矩形就又可以看了不知道是不是有异形柱pkpm就无法进行薄弱层验算哪位高人能解答下

最近做了一个工程,顶层立了两个异形柱
想看薄弱层验算结果是迸出两行话
Can not carry out Weak Story Analysis,
Because there are Column with odd Shape.
把异形柱改成矩形
就又可以看了
不知道是不是有异形柱pkpm就无法进行薄弱层验算
哪位高人能解答下
免费打赏
wxh5330
2010年01月06日 11:40:37
2楼
是的。对于含有异形柱、剪力墙的模型,PKPM无法进行薄弱层验算。如果非要验算,只能把非矩形柱等效改为矩形柱。
回复
观之揪
2010年01月06日 13:39:26
3楼

恩 谢谢你的解答
还有那个好像地震烈度是6度的话也无法验算吧
回复
滴答滴01
2012年11月21日 15:13:41
4楼
六度不需要弹塑性变形验算