:D 工程实拍照片,包含很多细部做法,模板、钢筋绑扎
:D 工程实拍照片,包含很多细部做法,模板、钢筋绑扎
12楼
.钢管.拉杆.太旧了,问题到不太大。钢筋生锈严重,钢筋碰焊错位,人工挖孔 太危险 项目经理胆子好大!梁底钢筋没垫块.模板拼缝质量问题没有发现 望2楼的讲解一下
回复
13楼
我是做设计的,不是很清楚没出错误,希望楼主能一张一张图片的讲一讲,有不同的意见也可以讨论一下
回复
14楼
这样的砖护壁也太夸张了吧,至少也要做做12的顺砖嘛!
回复
15楼
只有砖部分用砂浆砌筑!
回复
16楼
呵呵 问题是挺多的`
回复
17楼
这样的队伍肯定素质差,技术差,管理差!实际现象啊!
回复
18楼
那个压力焊要焊16或者以上的钢筋吧,你那小一根钢筋也用压力焊?汗颜啊
回复
19楼
这个施工质量好像真不咋样,很多地方都不规范
回复
20楼
跳扎 垫块很少 挖孔桩那也用砖砌 安全性不够好
回复
21楼
钢筋搭接位置选的不对,支座处负弯矩力大
回复