请问一下,在施工过程中,应急照明与普通电缆桥架能共桥架敷设吗?还是需分开单独穿管敷设?

请问一下,在施工过程中,
应急照明与普通电缆桥架能共桥架敷设吗?
还是需分开单独穿管敷设?
免费打赏
hf992434
2010年01月05日 12:06:09
2楼
应急照明与普通电缆桥架不能共桥架敷设。
《民规》8.10.8 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:
1.1KV以上和1KV以下的电缆;
2.向同一负荷供电的两回路电源电缆;
3.应急照明和其他照明的电缆;
4电力和电信电缆。
回复
moller2009
2010年01月05日 12:37:18
3楼
呵呵
规范上面有啊
忘记了
应该是不能共用的
回复
geqq911
2010年01月05日 13:03:46
4楼
应急照明与普通电缆桥架不能共桥架敷设。
《民规》8.10.8 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:
1.1KV以上和1KV以下的电缆;
2.向同一负荷供电的两回路电源电缆;
3.应急照明和其他照明的电缆;
4电力和电信电缆。
回复
kanbudong
2010年01月06日 10:24:58
5楼
根据规范原文,不宜同桥架.如条件受限,可用隔板分隔.
个别地方有宽松标准,不具体讨论.
但严格按照民规的话,以应急照明双电源末端自切为例:两回路需隔开,应急照明与普通照明隔开,则至少要隔三格.
回复
yue1319
2011年11月03日 09:59:49
6楼
学习了学习了