请教大家一类高层建筑中的普通照明需要双回路电源吗?我觉得,反正已经有了应急照明,应该不需要双回路电源了。
请教大家
一类高层建筑中的普通照明需要双回路电源吗?
我觉得,反正已经有了应急照明,应该不需要双回路电源了。
2楼
建筑中的照明箱不需要双回路,但给照明箱供电的变电所需要双回路电源!
回复
3楼
也就是说,一类高层建筑中的普通照明可以不作为一级负荷,是吗?
回复
4楼
是的,照明回路当作二类负荷好了。
回复
5楼
lingxuct 发表于 2010-1-2 15:41 是的,照明回路当作二类负荷好了。规范上明确一类高层的走道是一级负荷。怎么能当二级负荷呢
回复
6楼
民规上说一类高层主要通道照明为一级负荷,疏散照明也是一级负荷,一类高层的楼梯间,电梯前室做成平时消防两用的强启灯具,相当于主要通道照明用疏散照明来实现,当然仅限于通道照明灯具很少时候,有专家说一类高层主要通道照明确定为一级负荷,标准定得有点高了,以后可能会改。
回复
7楼
zf7400252 发表于 2013-9-12 19:43 规范上明确一类高层的走道是一级负荷。怎么能当二级负荷呢过道和消防通道有应急照明和应急指示,普通照明也不是一类。
回复
8楼
我也想问@-@
回复