37kW的自动喷淋泵用自藕变启动好,还是用软启动器好?大家都是怎么做的?
37kW的自动喷淋泵用自藕变启动好,还是用软启动器好?
大家都是怎么做的?
2楼
全压启动....................................................
回复
3楼
37kW也直接启动啊?
回复
4楼
喷淋泵,建议用厂家的成套控制系统,定期自动有短时的启动,防止泵体锈死或者有别的故障。象这样的控制系统,一般厂家的做法是变频启动。另外变频好控制。自动切换也方便。
回复
5楼
软启,哪个价格低选哪个,变频不可以规范强制条例好象。。
回复
6楼
消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置
回复
7楼
为什么不能??????!!!
回复
8楼
如果是我
我建议采用星三角降压起动
回复
9楼
为什么啊?规范有要求吗?
回复
10楼
看规范吧,好象是民规,记不清了,但好象是强条吧。。
回复
11楼
民规 13.9.6条
在本地,星三角和软启动也不得用作消防设备的控制装置
民规 13.9.6条之所以只说了变频调速器,而没有说星三角和软启动,是因为规范制定时变频调速器的生产厂商没有在场.:lol
回复