37kW的自动喷淋泵用自藕变启动好,还是用软启动器好?
yzsldj123
yzsldj123 Lv.4
2009年12月31日 09:39:02
只看楼主

37kW的自动喷淋泵用自藕变启动好,还是用软启动器好?大家都是怎么做的?

37kW的自动喷淋泵用自藕变启动好,还是用软启动器好?
大家都是怎么做的?
免费打赏
xia510231
2009年12月31日 19:21:11
12楼
11楼回贴很有意思。在很多地方都可以使用软启动器,而且还是消防部门“指定”
回复
gdx8785
2009年12月31日 19:34:36
13楼


呵呵,在"中国特色"的前提下,一切皆有可能
回复
pxq_505
2010年01月01日 22:21:01
14楼
规定 我是不清楚 但是37KW怎么启动都可以 直接启动 星三角 软起 还有变频
关键是看你花多少钱
回复
huangshjie
2010年01月02日 10:50:11
15楼
37KW还是星三角启动比较好,原因如下:
1、功率较大,直接启动对电源和电缆等要求较高。
2、采用自偶降压启动,自偶变压器在消防水池边容易受潮,故障几率大。
3、软启动器价格较高,经济性不好。
因此,对于15~45KW电机还是星三角启动为好。
回复
jun_yy
2010年01月03日 16:04:23
16楼
星三角起动吧
回复
liqing126
2010年01月03日 21:57:57
17楼
直接启动就可以了,消防系统好像不能用变频,但好些地方在用,哈哈回扣
回复
sayakagirl
2010年01月04日 22:43:21
18楼




消防泵不能变频,谢谢.....建议星三角,省钱而且如果你那里火灾几率低的话基本上个软启就是烧钱,但是注意15KW以上的泵星三角启动的时间会比较长,不是稳高压的消防喷淋系统,恐怕....总之你如果不想以后有麻烦又不缺那几万块还是上个软启吧~
回复
mangluyufu
2010年01月17日 19:41:52
19楼
星角启动好,又经济又好维修