如题,红外感应灯是否可以消防强制启动?如果能,接线怎么表示是不是跟双控开关差不多,只不过这个强启接点在灯具内?谢谢各位指教!
如题,红外感应灯是否可以消防强制启动?如果能,接线怎么表示是不是跟双控开关差不多,只不过这个强启接点在灯具内?谢谢各位指教!
2楼
红外感应灯是否可以消防强制启动,取决于"红外感应灯"内的红外感应开关是否带有消防接点
回复
3楼
带强启的红外感应开关原理和单刀双掷开关差不多。
回复
4楼
红外灯 不就是开关不一样 怎么不能强启
回复
5楼
产品有消防强启功能就行,强启点肯定在开关内,在灯具上会比较麻烦