请教:冷却塔供回水管之间的这根管是做什么用的?
haoshumin
haoshumin Lv.3
2009年12月28日 17:29:24
来自于中央空调
只看楼主

今天接到设计院的一套图纸,如图不知道云线内的那根管做什么用的?难道是旁通管?

今天接到设计院的一套图纸,如图 1.JPG
不知道云线内的那根管做什么用的?难道是旁通管?

1.JPG

免费打赏
pingan0450702
2010年01月07日 12:02:19
22楼
个人认为是旁通管,清冼的时候可以用,比如说冷却水是地下水的话
回复
helijun007
2010年01月07日 12:54:34
23楼
我有点赞同16号楼的看法,那是个旁通。用于冷却水温比较低时开启,让他做短循环,提高换热温差,提高冷凝器压力。最终提高冷量
回复
airda
2010年01月07日 16:49:45
24楼
泻水阀
回复
phj50675686
2010年01月07日 20:09:24
25楼
我是真没看懂。只能猜测。在冷却塔供回水总管上加旁通管及阀门,这个好像只有一个作用就是在冬天旁通用的。使冷却水不经过冷却塔,以防冷却水温度过低。不过这样好像只要一个阀门就可以了。还有那两个阀门之间的管段上还开了个DN20的阀门。这个如果说泄水那闲太小了。猜想这个DN20的是用来加药做水处理预留的。
回复
icefire0721
2010年01月07日 21:42:34
26楼
应该是旁通管,防止冬季开机是水温过低而设的旁通管,但是设置两个手动阀门就有点纳闷了,是不是中间漏了一个电动阀,在旁通管回水和冷却塔回水汇合处应安装温控器,电动阀和温控器联动,根据温控器探测的温度来调整电动阀的开度。
回复
yetingyeting
2010年01月08日 12:44:07
27楼
x vc
回复
cjm204
2010年01月08日 17:09:47
28楼
鄙人觉得这根管子是在换季或者冬季的时候起到控制冰机冷却水进水温度的作用,且其中的一个阀门应该是电动阀,这电动阀的开启由冰机的冷却水的进水温度来控制的,在冷却水进水温度高于32时,此电动阀关闭;当进水温度低于32时,此电动阀开启,使供回水混合达到32再进入冷凝器,这只是我个人的理解。谢谢!
回复
chen109063125
2010年01月09日 12:35:09
29楼
理论上是要的,但现在谁去取样啊
回复
brilliantay
2010年01月11日 10:28:56
30楼
学习中:time:
回复
yafmagic
2010年01月11日 17:24:06
31楼

阀门还要备用?