今天接到设计院的一套图纸,如图不知道云线内的那根管做什么用的?难道是旁通管?
今天接到设计院的一套图纸,如图
不知道云线内的那根管做什么用的?难道是旁通管?
32楼
老夫觉得28楼解释是靠谱的,也许是原设计人员的意思,只不过图上表示的方法有误
回复
33楼
实在看不出干吗用的,感觉没有必要装这个
回复
34楼
赞同28楼意见,冷却塔可能接单冷冰水机组,机组本身队冷却水有一定的要求(比如说要高于5度),防止冰水机组在冬季运行时低压报警,其实这张设计图可以深化:比如可以在主管路和旁通管路增加比例电动阀,再加个控制器,利用实际水温与设定水温的差值比较来控制电动阀门的开度。
回复
35楼
这个比较合理的说法,至于用两个阀可能是因为蝶阀关闭不严的原因。至于DN20就是最低位排水阀了。
回复
36楼
赞同!
一般设计都没有这么细
回复
37楼
很多这中情况都是有自控阀门的, 还没有见过纯手动阀的,感觉不像。
回复
38楼
这个几率比较大, 清洗室内管路,不污染堵塞冷却塔。
很多设计都不考虑, 不够细!
回复
39楼
坐等楼主 问设计院的结果
回复
40楼
应该是平衡管,是规范上明确的
回复
41楼
同意28楼的
但是图上只有2个止回阀好像有点不妥
回复