今天接到设计院的一套图纸,如图不知道云线内的那根管做什么用的?难道是旁通管?
今天接到设计院的一套图纸,如图
不知道云线内的那根管做什么用的?难道是旁通管?
12楼
就是系统图有DN20,平面图却没有
回复
13楼
系统图没有DN20的阀门,剖面图有,我认为那个阀门泄水用的
回复
14楼
如果没猜错,这个图应该是工厂建筑的图。
冷水机组在冬季可能需要运行。压缩机组启动时冷凝温度不能太低甚至不能启动。实际工作中很多企业遇见这样的问题。
回复
15楼
平衡管,但是可能设计表示并不稳妥的位置
回复
16楼
用于冬季制冷的情况,氟系统高低压压力过大会产生压差保护,通过调节冷却水的流量来降低氟的冷凝压力,保证机组的正常运行。
回复
17楼
楼主的意思是平衡管?我也这么认为,但不明白为什么要两个阀门
回复
18楼
我也不明白为什么要两个阀门
回复
19楼
直接电话问问设计院的好了 两个阀门 一个市备用的吗
回复
20楼
这个说法还是比较合理的。
回复
21楼
赞同20楼的说法,这是旁通管,在冬天用的,部分去冷却塔,部分与冷却塔回水混合后去冷却系统。
回复