楼高45米,冷水运行温度正常,热水运行温度50以下,压力在0.5MPa以后压力会持续升高,为什么?
楼高45米,冷水运行温度正常,热水运行温度50以下,压力在0.5MPa以后压力会持续升高,为什么?
2楼
?????????
回复
3楼
//////??????????????
回复
4楼
是不是补水泵问题,将补水泵改成变频,应该能解决这个问题。
回复
5楼
压力上升应该是补水量大于失水量吧~水泵是工频的还是变频的?
回复
6楼
是不是落地膨胀水箱选小了,你没说明白,不好判断。
回复
7楼
冷水运行正常,说明补水泵工作正常。不知道有没有膨胀水箱,热水状态下压力升高,应该是水受热膨胀的原因,检查一下膨胀水箱接管是不是有阀门且该阀被关闭。如果没有膨胀水箱,检查一下有没有泄压阀或安全阀,阀工作是否正常。
回复
8楼
应该是定压系统出现了问题 检查一下定压补水泵、膨胀水箱或定压罐
回复
9楼
应该是膨胀水箱的问题,象7楼说的那样
回复
10楼
用的是什么压力仪器????????
回复
11楼
静压力的问题!