供暖压力总是升高是怎么回事?
hezhiyong2001
2009年12月26日 16:32:28
来自于采暖供热
只看楼主

楼高45米,冷水运行温度正常,热水运行温度50以下,压力在0.5MPa以后压力会持续升高,为什么?

楼高45米,冷水运行温度正常,热水运行温度50以下,压力在0.5MPa以后压力会持续升高,为什么?
免费打赏
btsbts
2010年01月01日 10:16:57
12楼
没看懂??
回复
guilin04hvacr22
2010年01月04日 15:35:30
13楼
5bar有点高,遇到量程6bar的压力表,麻烦了:D
回复
z21552667
2010年01月05日 10:21:53
14楼
水泵在一直运转,压力可能会持续升高,但是压力持续再高,只要水泵选择不离谱的话,压力只能到一定的压力不会高太多的,管网的压力有的时候试验压力都能在10几公斤。太高水泵会过载的,变频泵会自动关泵,工频的话可能会烧掉了。如果是工频的水泵可以做个在水泵前端加个压力传感器,当水泵的前端压力或管网压力大于某值时关闭水泵,低于某压力开启水泵……水泵流量选择太大,管网实际流量较小,或者末端有些地方水流不畅,水泵的水不容易过去,可能出现水泵过载情况……

[ 本帖最后由 z21552667 于 2010-1-5 10:27 编辑 ]
回复
zwj5252878
2010年01月05日 17:59:17
15楼
补水:victory: 问题
回复
sxldf77
2010年01月06日 11:44:44
16楼
不得不佩服群里的人才,就这么一个不明确的小话题,大家各抒己见,我觉得这种氛围非常好,先不回答问题了,祝大家2010年走好运发大财,心想事成,有愿意交流的可以Q我372206733
回复
钟凝
2010年01月06日 22:45:04
17楼
没什么,其实多看看书,多想想什么都不难
回复
c574305594
2010年01月07日 11:58:13
18楼
膨胀水箱或膨胀节没起作用
回复
hwl0225
2010年01月07日 21:14:54
19楼
问题:1.系统是否设有膨胀水箱或膨胀罐
2.系统与膨胀水箱连接管上的阀门是否被关闭了。
回复
zw790601
2010年01月08日 20:59:01
20楼
7楼说的倒是在理。不过我有何楼主同样的问题。我们单位的空调系统,是封闭循环的,无膨胀水箱,也无泄压阀。夏天制冷运行时,一旦水温回升到25度以上,压力肯定快速升高。冬天采暖运行时,水温达到35度以上,压力也是快速升高。个人认为,可能是系统运行不稳定,比如经常停泵不循环,再次循环时,因最高点普遍缺水,导致系统内产生大量气,而自动排气阀又失效。结果压力越来越高。
回复
machael0210
2010年01月09日 15:57:42
21楼
泵进口压力升高、出口后路不畅有堵塞现象,一般泵出口压力升高大多是这个原因。