讨论:焊接钢管工作压力与壁厚的关系?
bearette
bearette Lv.2
2009年12月25日 11:34:11
只看楼主

如何选取焊接钢管的壁厚?听一个前辈讲,当压力不高时可以根据图集《钢制管件》管件的壁厚来选择。《钢制管件》图集说明:适用压力范围小于等于1.6Mpa我的理解:当工作压力小于等于1.6Mpa时,按照管件的壁厚来选择焊接钢管的壁厚是安全的。比如:DN400-90度弯头,壁厚9mm;当工作压力小于等于1.6Mpa时,选择D426X9的钢管。这样选对吗?请指正!谢谢![ 本帖最后由 bearette 于 2009-12-25 14:48 编辑

如何选取焊接钢管的壁厚?

听一个前辈讲,当压力不高时可以根据图集《钢制管件》管件的壁厚来选择。

《钢制管件》图集说明:适用压力范围小于等于1.6Mpa

我的理解:当工作压力小于等于1.6Mpa时,按照管件的壁厚来选择焊接钢管的壁厚是安全的。
比如:DN400-90度弯头,壁厚9mm;当工作压力小于等于1.6Mpa时,选择D426X9的钢管。

这样选对吗?请指正!谢谢!

[ 本帖最后由 bearette 于 2009-12-25 14:48 编辑 ]
免费打赏
hkk20010101
2009年12月25日 14:55:14
2楼
根据规范要求是这样的,但我们一般是:市政给排水管道压力一般为0.5MPa以下,管道的壁厚可以比图集小2mm。
回复
xyy47
2009年12月31日 15:46:21
3楼
讨论:焊接钢管工作压力与壁厚的关系?
答:焊接钢管的壁厚有计算公式,要根据压力、温度、流体的性质计算,计算出来的壁厚是计算壁厚,还得根据地质情况增加腐蚀余量。
我们水一般是从图集或规范直接选用,因为水的压力不高,并且水的风险不大。如果是压力管道还是得认真计算过,保险么。
还有一般管件的壁厚比直管的壁厚厚,因此根据管件选直管壁厚是有点保守的。
回复
dxy1066
2010年01月01日 16:01:52
4楼
从另一角度说管道瞬间水锤也必须考虑。
回复

相关推荐