如何选取焊接钢管的壁厚?听一个前辈讲,当压力不高时可以根据图集《钢制管件》管件的壁厚来选择。《钢制管件》图集说明:适用压力范围小于等于1.6Mpa我的理解:当工作压力小于等于1.6Mpa时,按照管件的壁厚来选择焊接钢管的壁厚是安全的。比如:DN400-90度弯头,壁厚9mm;当工作压力小于等于1.6Mpa时,选择D426X9的钢管。这样选对吗?请指正!谢谢![ 本帖最后由 bearette 于 2009-12-25 14:48 编辑
听一个前辈讲,当压力不高时可以根据图集《钢制管件》管件的壁厚来选择。
《钢制管件》图集说明:适用压力范围小于等于1.6Mpa
我的理解:当工作压力小于等于1.6Mpa时,按照管件的壁厚来选择焊接钢管的壁厚是安全的。
比如:DN400-90度弯头,壁厚9mm;当工作压力小于等于1.6Mpa时,选择D426X9的钢管。
这样选对吗?请指正!谢谢!
[ 本帖最后由 bearette 于 2009-12-25 14:48 编辑 ]