屋顶有很多风机,配电柜要么做成IP66的放在屋顶,要么只能放在楼梯间内。我想请教一下哪种方式用的比较多?另外,有规范规定楼梯间内不能放配电柜吗?我一直不太敢在楼梯间内放配电柜,但实际上我没有找到相关的规范
屋顶有很多风机,配电柜要么做成IP66的放在屋顶,要么只能放在楼梯间内。我想请教一下哪种方式用的比较多?
另外,有规范规定楼梯间内不能放配电柜吗?我一直不太敢在楼梯间内放配电柜,但实际上我没有找到相关的规范
2楼
电气规范没有规定 建筑规范应该有规定吧 :lol
做建筑的没有专门设置控制室?
回复
3楼
忘记说了,该建筑是2层的建筑,不是高层,高规不适用
回复
4楼
桥架从楼梯间内穿出,也不知道允许不允许
现在觉得比较倾向于做成IP66的配电柜,直接放在屋顶,好像还方便点。。。。:L
回复
5楼
楼梯间封闭式的,还可能太远了,没有可见断点。
检修人心里害怕
风机旁边要设防雨检修隔离箱。
总柜可以放在楼梯间
然后每个风机分出1个隔离箱
回复
6楼
隔离开关自然是要设的。但总柜放在楼梯间,加上桥架穿进穿出,总觉得有些忐忑
回复
7楼
学习了学习了
回复
8楼
有多少电缆啊??
穿楼梯间也没什么的
回复
9楼
觉得放在屋顶安全点
回复
10楼
我以前做过的高层屋面设备,的配电箱在电梯间外侧的屋檐下。墙上挂着呢。没问题。何必要放到楼梯间呢。
回复
11楼
是上人屋顶吗?如不是,可请土建专业把楼梯间局部封闭建一“小配电间”,如是上人屋顶,可采用暗、明装挂墙配电箱,在楼梯间内墙上,穿钢管引出后桥架敷设。
回复