现在有一栋楼的暖气存在这种问题,它的采暖采用上供下回的,双立管在,现在出现这样的状况:四楼的暖气全热,三楼到楼有一组立管所带的暖气不热,一楼的暖气除了刚说过的那两组以为都是温的.现在怀疑是流量不够可是管道设计是合理的!请教各位,这种问题是什么原因造成的!
现在有一栋楼的暖气存在这种问题,它的采暖采用上供下回的,双立管在,现在出现这样的状况:四楼的暖气全热,三楼到楼有一组立管所带的暖气不热,一楼的暖气除了刚说过的那两组以为都是温的.现在怀疑是流量不够可是管道设计是合理的!请教各位,这种问题是什么原因造成的!
2楼
可能的原因有:系统不平衡、水平失调、竖向失调、管路堵塞、系统坡度不对而积气。究竟是那种原因或那两种原因,要根据具体情况进行分析。是否为设计计算不当,要看设计图纸和水力设计书。
回复
3楼
谢谢马大哥!我们在整个暖气系统上装过做过平衡调整!可是效果不好!把不热的房间的立管也拆下来查看过整个系统都通,可是就是不形成回水!可能是竖向失调,有什么好的方案吗?大哥!
回复
4楼
送风口又没有接好啊,我们有一个工程就是因为送风口没有接好,所以无法制冷的,还有就是上面的说的和气流组织有没有出现问题啊,阀门又没有调节好,等等,不可以忽视自己认为不会有问题的地方。