空气源热泵供暖的选型方案!一、别墅采暖解决方案|家庭供暖解决方案|小区供暖解决方案|车间供暖解决方案项目概况工程名称:沈阳某建筑建筑面积:250㎡冬季采暖:17℃±1℃夏季制冷:25℃±1℃每天热水量:10人×50L/人=500L设计参数设计计算基本参数:〔沈阳气象参数〕夏季室外:31.5℃ 相对湿度:78%冬季室外∶-22℃ 相对湿度:58%设计遵守规范和标准1. 燃气〔电气〕热力工程规范
一、别墅采暖解决方案|家庭供暖解决方案|小区供暖解决方案|车间供暖解决方案项目概况
工程名称:沈阳某建筑
建筑面积:250㎡
冬季采暖:17℃±1℃
夏季制冷:25℃±1℃
每天热水量:10人×50L/人=500L
设计参数
设计计算基本参数:〔沈阳气象参数〕
夏季室外:31.5℃ 相对湿度:78%
冬季室外∶-22℃ 相对湿度:58%
设计遵守规范和标准
1. 燃气〔电气〕热力工程规范
2. 建筑防火设计规范GBJ16-87
3. 建筑给水排水设计规范GBJ15-88
4. 工业金属管道设计规范GB501356-2000
5. 工业循环冷却水处理设计规范
6. 城市区域环境噪声标准
一、 设计依据
由于沈阳属于严寒地区,空气源热泵设计冷热负荷时,以冬季的热负荷为设计依据,在一般的民用住宅当中,只要冬季设计的热负荷满足采暖的需要,这台机器就可以满足夏季的制冷需要。热负荷是指在最寒冷的条件下,机组提供的热能可以满足建筑物对热能的需求。
热负荷的设计依据主要根据《民用建筑节能设计标准》JGJ26-95,在这个标准当中,沈阳计算采暖期的天数为152天,在这个采暖期当中室外平均气温是-5.7℃,节能建筑在这个平均气温的条件下的耗能指标是21.2w/㎡(这个耗热指标仅仅是计算采暖期间运行费用的依据,不能作为热负荷的设计依据),节能建筑在-19℃的耗能指标是40.9w/㎡,那么建筑物在一天24小时当中所消耗的热能是981.6w/㎡。根据热泵的工作特点,空气源热泵应在10个小时之内连续工作所产生的热能大于建筑物的这个耗热量,因此,热负荷是981.6/10=98.16w/㎡取98w/㎡.
二、 空气源热泵设备选型依据
1.1建筑面积是250㎡,该住宅在-19℃的耗热指标是98w/㎡×250㎡÷1000=24.5kw.因西莱克超低温空气源热泵在-19℃环境温度下的能效比为1:1.8(出水温度45℃)。结合西莱克超低温空气源热泵的制热量选取型号为LSQ10RD。
LSQ10RD技术参数:
输入功率(KW)
制冷量(KW)
-7℃制热量(KW)
-15℃制热量(KW)
-19℃制热量(KW)
9.0
26
21.3
17.8
16.2
备注:以上数据在出水温度45℃测的.
因此设备选型为:24.5kw÷16.2kw=1.52台,考虑到沈阳恶劣天气,选择2台西莱克超低温空气源热泵LSQ10RD,能满足250㎡房间在冬季-19℃的采暖需求。
1.2冬季运行费用的计算依据
冬季运行费用的计算依据是《民用建筑节能设计标准》JGJ26-95。
建筑物采暖期每天的平均耗能是21.2×24=508.8w/㎡.
一个采暖期的耗能是508.8×152=77.3kw/㎡.
机组在采暖期平均温度-5.7℃情况下的能效比为1:2.5(出水温度45℃)
所以,机组的耗能是77.3/2.5=30.9 kw/㎡.
沈阳的民用电价是0.5元/kwh。
因此,冬季采暖期间的运行费用是30.9×0.5=15.45元/㎡。
250㎡冬季的采暖费用是15.45×250=3862.5元
2、每天500L水的耗电量:
Q=500L×〔50℃-5〕×1kcat/℃.kg×1.163W.h=26167.5W=26.17KW
年平均温度10℃情况下的能效比为1:3.0(出水温度50℃)
所以,机组的耗能是26.17/3.0=8.7kw
沈阳的民用电价是0.5元/kwh。
因此,冬季500L每天的运行费用是8.7×0.5=4.35元/天。
365天的热水费用是4.35元/天×365天=1587.8元
3、250㎡制冷耗电量
沈阳制冷天数为60天,在这个制冷期当中室外干球温度是31.4℃,节能建筑在这个平均气温的条件下的耗能指标是80w/㎡,那么建筑物在一天24小时当中所消耗的热能是1920w/㎡。根据热泵的工作特点,空气源热泵应在12个小时之内连续工作所产生的热能大于建筑物的这个耗热量,因此,冷负荷是1920/12=160w/㎡取160w/㎡.
250㎡总需要的冷量为:250㎡×160W/㎡=40000w=40kw,所以以上2台LSQ10RD能满足夏天制冷的需求;
建筑物制冷期每天的平均耗能是80×24=1920w/㎡,60天的制冷期总耗能为:60天×1920w/㎡=115200w=115.2KW.
机组在制冷期温度31.5℃情况下的能效比为1:2.9(出水温度7℃)。
所以,机组的耗能是115.2/2.9=39.7kw/㎡
沈阳的民用电价是0.5元/kwh。
因此,夏季制冷期间的每平方运行费用是39.7×0.5=19.85元/㎡。
250㎡夏季的制冷费用是19.85×250=4962.5元
4、250㎡房子,制冷、生活热水、供暖、年总的运行费用为:
3862.5元(采暖)+1587.8元(热水)+4962.5元(制冷)=11512.8元
别墅采暖解决方案|家庭供暖解决方案|小区供暖解决方案|车间供暖解决方案
超低温空气源热泵供暖耗电数据: http://www.usidc5.com。