我们因客户关系,免费做了好几个改装工程.原是外网高温供散热器采暖,要改为地板辐射采暖,水温高对地板辐射采暖不利,它毕竟叫"低温热水地板辐射采暖",在屋内加一个管道泵,现传示意图,大家讨论讨论,有好建议告诉在下一声13332089227,不胜感激.
我们因客户关系,免费做了好几个改装工程.原是外网高温供散热器采暖,要改为地板辐射采暖,水温高对地板辐射采暖不利,它毕竟叫"低温热水地板辐射采暖",在屋内加一个管道泵,现传示意图,大家讨论讨论,有好建议告诉在下一声13332089227,不胜感激.
2楼
不好意思,下面是我的一些看法:
1.散热器与地暖的用水温度不同,依楼主说法及地暖面积看,可以考虑采用混水三通阀;
2.请问楼主,工程地点是再哪里?单位面积的热负荷是多少,建议考虑水泵的流量是否足够、还有从系统图上看,水泵和过滤器可否安装于回水管上,另Y型过滤器应水平安装,还有水泵和旁通阀间的控制问题?
3.请问楼主,是否有分室温控,考虑用户的使用费用?如有,当各室温度均达到时,阀门关闭,造成水泵的闷打,应和旁通阀有直接的控制
4.各采暖区域的热负荷是有差别的,盘管时出水管应优先考虑负荷较大的方向,另同路管子是否可以考虑集中点,便于施工,100间距管子施工上有没困难,考虑管子的弯曲半径!
以上是我的一些看法和问题,大家讨论讨论~~~~^_^
回复
3楼
还是把水泵放在回水上好,温度低些,相对安全。其他的计算问题搂主 提供下详细的参数。
回复
4楼
sd
回复
5楼
希望大家能给出点主意。
回复
6楼
由散热器供暖改地板采暖方案,我还没有做过,不过你的说法对我有点启发了。我想我可以多找找这方面的资料。大家共享!
回复
7楼
感谢楼主提供。学习中。
回复
8楼
类似这样的系统,地暖采用混水降温装置
回复
9楼
可在分,集水器前加装户用温度控制中心,