区域供暖有散热器有地暖还有淋浴怎么设置
leaflulu
leaflulu Lv.4
2007年08月23日 14:10:55
来自于采暖供热
只看楼主

一个区域供暖,有部分建筑用散热器采暖(总面积1500平米左右),有部分建筑用地暖(总面积5500平米左右),另外还有澡堂。使用散热器和地暖的建筑都不太集中,且互有交错。热源用燃煤锅炉。计划设一个60度出水的锅炉供澡堂。现在问题是采暖部分系统怎么设?1. 设一个95/70度的锅炉供散热器采暖 + 一个60/50度锅炉供地暖?2. 就一个60/50度锅炉供地暖和散热器一起用?3. 设一个95/70度的锅炉供散热器,在锅炉房旁边用一个换热器把水换成60/50的供地暖?

一个区域供暖,有部分建筑用散热器采暖(总面积1500平米左右),有部分建筑用地暖(总面积5500平米左右),另外还有澡堂。使用散热器和地暖的建筑都不太集中,且互有交错。热源用燃煤锅炉。
计划设一个60度出水的锅炉供澡堂。现在问题是采暖部分系统怎么设?
1. 设一个95/70度的锅炉供散热器采暖 + 一个60/50度锅炉供地暖?
2. 就一个60/50度锅炉供地暖和散热器一起用?
3. 设一个95/70度的锅炉供散热器,在锅炉房旁边用一个换热器把水换成60/50的供地暖?
4. 设一个95/70度的锅炉供散热器,在每个用地暖的建筑处用混水装置?
5. 设一个95/70度的锅炉供散热器,在锅炉房旁边设一个混水装置加混水泵供所有的地暖?
请问用哪种比较好?或者还有其他方法?
免费打赏
happy_365
2007年08月23日 21:50:20
2楼
第三个方案可行!
建议采用蒸汽锅炉!
设两组板换!
回复
leaflulu
2007年08月24日 11:37:03
3楼


蒸汽锅炉由于业主说它是压力容器所以被换成热水锅炉了~
回复
ysq20000715
2007年08月28日 23:07:21
4楼
设一个95/70度的锅炉供散热器,在每个用地暖的建筑处用混水装置
回复
leaflulu
2007年08月30日 22:26:45
5楼

这样地暖的容易堵啊,而且散热器容易腐蚀哇~?
回复
bonrun
2007年08月31日 22:43:04
6楼
1:建议用热水锅炉,蒸汽锅炉温度比较高,降温需要换热站,投资较大,热水锅炉构成的系统成本比较低,也能满足你的各种需要。
2:采用95度热水锅炉,锅炉用水与采暖用水构成一个封闭循环系统,洗浴用水通过板换隔离换热,然后用恒温控制装置供给洗浴使用。这样锅炉中的水质比较容易保证,结垢现象和对散热器的腐蚀作用较轻。
3:地暖用水通过地暖降温装置降温。如果整栋楼都用地暖或者较大面积的集中使用,建议采用工程型地暖降温系统,可以降低投资。
4:散热器可以采用散热器恒温阀,自动控制室温,舒适和节能兼顾。

采用这种方式可以兼顾成本、效率、节能和防堵防腐蚀^_^
回复
leaflulu
2007年09月01日 20:08:00
7楼
感谢楼上,不知“工程型地暖降温系统”是怎样的?
回复
bonrun
2007年09月02日 11:37:14
8楼
工程型地暖降温系统是专门针对工程地暖要求大流量降温而设计的一种产品,可以满足较大面积集中使用地暖的要求,比如一栋楼或者一层楼使用,适合面积500-10000平方,循环水量5-100吨。
采用工程型降温系统,可以降低投资和减少维护量。
回复
leaflulu
2007年09月02日 17:54:27
9楼


这样锅炉回水的温度就不是70度了~
回复
bonrun
2007年09月02日 19:29:56
10楼
回水就是地暖回水温度,大概40度左右
回复
wangg989111
2007年09月03日 11:01:43
11楼

设一个95/70度的锅炉供散热器系统,在锅炉辅机房用一组水-水换热器把水交换成50/40的供地暖!!
回复

相关推荐

APP内打开