区域供暖有散热器有地暖还有淋浴怎么设置
leaflulu
leaflulu Lv.4
2007年08月23日 14:10:55
来自于采暖供热
只看楼主

一个区域供暖,有部分建筑用散热器采暖(总面积1500平米左右),有部分建筑用地暖(总面积5500平米左右),另外还有澡堂。使用散热器和地暖的建筑都不太集中,且互有交错。热源用燃煤锅炉。计划设一个60度出水的锅炉供澡堂。现在问题是采暖部分系统怎么设?1. 设一个95/70度的锅炉供散热器采暖 + 一个60/50度锅炉供地暖?2. 就一个60/50度锅炉供地暖和散热器一起用?3. 设一个95/70度的锅炉供散热器,在锅炉房旁边用一个换热器把水换成60/50的供地暖?

一个区域供暖,有部分建筑用散热器采暖(总面积1500平米左右),有部分建筑用地暖(总面积5500平米左右),另外还有澡堂。使用散热器和地暖的建筑都不太集中,且互有交错。热源用燃煤锅炉。
计划设一个60度出水的锅炉供澡堂。现在问题是采暖部分系统怎么设?
1. 设一个95/70度的锅炉供散热器采暖 + 一个60/50度锅炉供地暖?
2. 就一个60/50度锅炉供地暖和散热器一起用?
3. 设一个95/70度的锅炉供散热器,在锅炉房旁边用一个换热器把水换成60/50的供地暖?
4. 设一个95/70度的锅炉供散热器,在每个用地暖的建筑处用混水装置?
5. 设一个95/70度的锅炉供散热器,在锅炉房旁边设一个混水装置加混水泵供所有的地暖?
请问用哪种比较好?或者还有其他方法?
免费打赏
leaflulu
2007年09月03日 11:21:00
12楼
那锅炉回水不是70度了,供水能保证达到95度吗?
回复
bonrun
2007年09月03日 12:01:09
13楼
总散热量不变,回水温度低,但是流量也小了,只要锅炉加热功率够,对出水温度没有影响。
回复
jidanqin
2007年09月03日 15:42:43
14楼
使用恒温混水阀就是了
回复
leaflulu
2007年09月03日 22:03:33
15楼
地暖面积5500平米,比较大哦~
回复
leaflulu
2007年09月03日 22:19:44
16楼


流量怎么会小了?
回复
zdd37355
2007年09月04日 14:45:29
17楼
设一个95/70度的锅炉供散热器,然后用供散热器的回水作为供水供给地暖就可以了(地暖的供水控制在60度左右)
回复
bonrun
2007年09月04日 20:56:04
18楼


通过回水混流,补充少量高温水即可保持后面地暖循环水温。补充进去的高温水是锅炉提供的,这个水量减少了,但是地暖系统本身循环的水量并没有减小,对地暖运行没有不良影响。
回复
leaflulu
2007年09月05日 22:14:09
19楼
您说的工程型地暖降温系统要安在哪个地方?
回复
bonrun
2007年09月06日 12:15:27
20楼


安装在进入地暖主管道之前。
回复
leaflulu
2007年09月06日 21:56:47
21楼

也就是安在锅炉房旁,然后集中供至地暖采暖的地方?