用什么解决卫生间供暖问题?如何处理最好?复式公寓,采用风冷热泵水系统机组,用如何解决卫生间供暖问题最好?.
用什么解决卫生间供暖问题?如何处理最好?
复式公寓,采用风冷热泵水系统机组,用如何解决卫生间供暖问题最好?
.
2楼
最简单实用的办法,设一暖风机.
还可以在卫生间设一盘管或在卫生间敷设电地暖等.
没有最好的办法,只有最适合楼主项目的办法,这要楼主自己去平衡造价美观功效各方面的因素.
回复
3楼
谢谢老高!!!
加一盘管是否会引起异味通向其他房间啊?
回复
4楼
暖灯采暖也不错啊!
回复
5楼
介绍下,还没听说过那,
回复
6楼
支持用地暖 卫生间的湿度大 制热效果不好 地热不错
回复
7楼
卫生间不能用暖风机或盘管,即不能用任何送风的方式进行采暖.
原因嘛大家应该都想得到~~~~~~~~卫生间必须保证负压的道理.
卫生间必须要有排气扇或排气孔不就是为了卫生间保证负压,如果再用送热风进行采暖,负压必然遭到破坏.
电地热采暖,浴霸,效果就挺好的.
回复
8楼
楼主可能是公寓里有一套现成的热泵水系统机组,要加以利用~~~
楼上所说很有道理,但这样就不能符合楼主的要求~~~
我认为用风机盘管没问题,只要是全回风就可以了,这样既能保证负压,又符合楼主命题~~~
回复
9楼
老实说,你说的是错的.负压的形成是:排风大于新风.
用盘管加热的只是室内的回风,和负压八杆子打不到一块来.
回复
10楼
呵呵~~~~ 楼上朋友很有见地! 我很喜欢和njzxh探讨问题
在这个问题上我还是坚持我的意见.
盘管加热的只是室内的回风这个任何人都知道,
1, 卫生:盘管循环加热卫生间内的污浊空气,必然破坏了原本从室内干净空气---卫生间污浊空气--通过排气扇排出室外 这样的气流组织. 不可避免会污染到室内空气.
2, 采暖效果:盘管循环加热卫生间内的污浊空气也必须要设置排气扇来保证卫生间内空气洁净,这样以来的话,盘管加热的空气又被排气扇排走了.如何保证采暖效果.
所以,采用热风系统来进行卫生间采暖的话,在卫生和节能方面永远是一个不可共存的矛盾!
回复
11楼
做暖通设计的话,卫生间和厨房一般情况下都不用热风系统进行采暖.(包括全空气系统送风和风机盘管).
1, 卫生: 保证不了卫生间或厨房内的负压或者破坏卫生间或厨房内的气流组织都会引起卫生问题.如果把污浊或油烟空气串到其他房间就更加不用说了.
2, 效果和节能: 卫生间和厨房都存在排气扇和抽油烟机的问题,从这个方面来讲用热风系统进行采暖如何达到预期想要的使用效果.
如果突然有个人发明了,卫生间和厨房不使用排气扇和抽油烟机的就可以保证室内卫生的问题则另当别论.
回复