急求:上供下回式供暖系统垂直失调解决方案
nianyu1201
nianyu1201 Lv.2
2008年12月12日 20:17:26
来自于采暖供热
只看楼主

现有一7层住宅楼,2--7楼供暖正常。一楼商服室温达不到温度要求,增加散热器面积和曾加管径的办法都用过但效果不明显,一楼也尝试过单户加加泵但是单户温度上去了但却更加影响其余一楼用户的室内温度。我想应该是垂直失调的原因。但是苦于没有解决办法。我是刚参加工作的毕业生,希望专业人士能给稍加详细的帮助。我也猜测是否是排气问题,可是却找不到根据。主管是DN65,2--7层支管是DN25在一楼某单户管变径到DN32时此单户温度有所改善,却影响其他一楼用户,现在最大的问题就是无法全部调节好一楼的压力平衡问题。

2008年12月13日 13:50:15
2楼
你要先看看一楼的回路是不是和2——7楼是串联的还是并联的,我个人认为在强制循环下,不会出现垂直失调的,出现这个问题一般是并联的多,应该在2楼户里有个阀门的,调节这个阀门就可以了,但别大了,因为会影响2楼的温度的
回复
nianyu1201
2008年12月13日 14:14:46
3楼
谢谢,太谢谢了。
回复

相关推荐

APP内打开