二次中性点没有接地 但是测得线电压都没问题 相电压 u:53v v:58 w:63 中性点接地后 一切正常 请问怎么回事
二次中性点没有接地 但是测得线电压都没问题 相电压 u:53v v:58 w:63 中性点接地后 一切正常 请问怎么回事
112楼
中性点不接地,会出现中性点漂移,故相电压不准确。 若二次侧只需要线电压,则在使用上没什么问题
回复
113楼
中心点不接地,三相负荷不平衡,肯定会引起中心点电压偏移。
回复
114楼
除了6楼的,其他都是一群连基本概念都不清楚的人。谁告诉你们中性点不接地系统的PT一次侧不能接地的?麻烦你们去看看,从高压到中压,哪个中性点不接地系统的PT一次侧不是接地的?
还有PT二次侧的中性点,谁告诉你们不接地就会中性点漂移的?知道什么叫工作接地,什么叫安保接地不?
回复