二次中性点没有接地 但是测得线电压都没问题 相电压 u:53v v:58 w:63 中性点接地后 一切正常 请问怎么回事
二次中性点没有接地 但是测得线电压都没问题 相电压 u:53v v:58 w:63 中性点接地后 一切正常 请问怎么回事
102楼
二次中性点必须接地,理论上如果三项ABC完全对称,测量相电压也是对的,但实际上没有完全对称的,所以二次中性点接地即可避免中性点偏移产生的相电压误差
回复
103楼
PT二次侧如没有接地,何来的相电压测量,跟本就没有回路.
回复
104楼
相电压不是相与相之间测量吗?又不是测线电压
回复
105楼
中性点不接地系统(10、35KV)在发生单相接地故障时,不就是靠相电压来判断接地相吗?怎么能说没用呢?不解
回复
106楼
这样判断一次侧接地故障?!如果采用B相接地,当一次设备发生B接地时,岂不就无法判断啦!
回复
107楼
pt ct 二次侧必须有一点接地,保证安全,工作可靠
回复
108楼
支持6楼的解释
回复
109楼
路过,学习了!
回复