:hug: 请大家给些意见:设计规范中车库自喷喷头间距为3.6米~2.4米之间,是不是可以以3.6米间距考虑。我们给设计院提出来了,但设计院说审核通不过,说审核意见是必须每个车位上必须各设置一个,排下来就是2.4米间距。是不是?
:hug: 请大家给些意见:
设计规范中车库自喷喷头间距为3.6米~2.4米之间,是不是可以以3.6米间距考虑。我们给设计院提出来了,但设计院说审核通不过,说审核意见是必须每个车位上必须各设置一个,排下来就是2.4米间距。是不是?
2楼
我们这边审查的话,是一个车位上空必须要有2个喷头。
对于这个保护宽度,是根据车库梁的布置情况,车位的情况。综合考虑定的。不能一概而论的全部都是一个尺寸。
回复
3楼
书呆子制定的规范,书呆子们执行!
回复
4楼
我很反对车位上都设两个喷头。因为这样,车库里喷头密密麻麻,比严重危险级还严重!
回复
5楼
我认为水能起到对车辆外表降温作用就行了,现在车那么安全,有几个着火的
回复
6楼
不一定要用标准喷头(K=80)用大一些的115的4m间距布置喷头
回复
7楼
晕,我什么感觉这里总是能提出很多怪异的问题来,我总来没听说过一个车位上布置一个喷头的,也没有看到相关规范要求,我觉得提出这个问题的人是需要相当的勇气的。
回复
8楼
同意8楼的看法,在每个车位上方布置两个喷头,水量会变得很大。下面是上海市水灭火技术规程的条文解释:汽车库停车位的上方应设置喷头,喷头不宜布置在两个车位的中间。但也不是一定要车位的正中间,主要是对车位有足够的保护。《车规》是上海市消防局主编的,由上海市消防局负责解释。
[
本帖最后由 wangkaiqi 于 2009-12-19 15:34 编辑 ]
回复
9楼
要求必须把车位显示出来,每个车位上必须有喷头,我们昆山这边的审图是这样要求的,没办法