嵌岩桩桩长最小长度有相应规定吗。一般经验多少,请问有相应计算的小程序吗,手算实在是麻烦。
嵌岩桩桩长最小长度有相应规定吗。一般经验多少,
请问有相应计算的小程序吗,手算实在是麻烦。
12楼
同意7楼的说法
回复
13楼
10楼,你是猪啊,国家的资源都被你这样的猪浪费掉了。
回复
14楼
13楼说话注意点,不同的桥梁桩基有不同的考虑,高架桥你也作扩大基础?
说什么话应该有点依据,我觉得你这人太没道德了!鄙视~
回复
15楼
嵌岩桩桩长包含两部分:一部分是岩层上部桩长;一部分是嵌入基岩内的长度。
上部分长由稳定基岩标高和桥梁设计高决定;下部分桩长由岩石的风化程度和岩石容许承载力决定!
若上部桩长的摩阻力和桩尖阻力的和大于单桩压应力!那么只要深入到坚硬岩层(未风化)2~4d;若和小于单桩压应力,就需要采用扩大基础了!
这需要参照地质计算的,没有定死的东西!!!
回复
16楼
好好看看规范,规范上有刚性桩的判断,你要先判断哈是不是刚性桩
然后再算,要是刚性桩就比较麻烦了,一般桩都不长,那你就考虑哈是不是作扩大基础
回复
17楼
我们单位有的是:弱风化岩层不低于2.5M,微风化岩层不低于4.5M,泥岩无论弱风化还是微风化均不能作为嵌岩桩,以摩擦桩设计。不知道我说的对楼主有没有帮助。
回复
18楼
我怎么觉得这个也要和实际情况相结合吧,哪有什么硬性指标哦 !规范也是大概的给你规定一下就是了。
回复
19楼
大哥现在的专家组如果在评审的时候,如果发现你的设计不统一,就会提出很多问题,还有那些施工单位也是,你不统一,他们就会不断咨询你为了节约时间和少找麻烦,同意的标准还是有必要,如果你工作了,你就明白了。
回复
20楼
我看为1。5d就可有了,目的是增加其压力,不是越长越好的(根据一公院权威专家的讲话领会的)
回复
21楼
一般来说,构造上讲1倍D就可以了。具体深度要根据承载力计算公式,那里的第二项是根据嵌岩深度来计算的,嵌岩深度越大,第二项就越大。也就是说,当仅靠端部基岩还不够承载时,才考虑增加嵌岩深度的。另外,一般不超过3倍D,否则,超过部分也无法继续提高承载能力。值得一提的是,不能为了保险而盲目的增加嵌岩深度,到了微风化层,很多岩石都已经很难钻进了,如果工程急的话,你的压力就大了,业主也会让你考虑有没有办法减短桩长。
回复