配负荷开关的环网柜用加微机综保吗?请高手指点一下。
配负荷开关的环网柜用加微机综保吗?请高手指点一下。
2楼
10KV消弧消谐柜,用综保吗?
回复
3楼
负荷开关加综保可以啊!
动作出口只用于报警,不用于动作就得了呗!
回复
4楼
配负荷开关得一般不加微机保护吧
回复
5楼
有人给钱就加,但是怕只能报警不能跳闸,还不如一个带开入开出的多功能仪表实惠。
回复
6楼
有钱单位这样高过,不过大部分不会加的,没什么意义,如果环网单元式用断路器就不同了
回复
7楼
有用的,过流速断保护!
回复
8楼
有!用的多的是!
回复
9楼
关键你自己怎么考虑的,设计的初衷总要有吧,不是想加就加,否则怎么设计呢
回复
10楼
1. 在环网柜中,环进、环出单元由于装的是负荷开关,没有短路开断能力,只有短路关合能力(比断路器要小很多),所以不能装保护装置;
2. 变压器馈出单元,装的是负荷开关-熔断器组合电器,但熔断器只能保护短路故障,不能保护变压器过载(全范围熔断器可以),过载由低压侧断路器保护,这种方式比较常用;
3. 变压器馈出单元不装保护装置的原因:
①环网柜变压器馈出单元控制的变压器容量很小(1600kVA以下),可以只在低压侧保护过载事故,而不用在高侧保护过载,安全性可以接受;
②环网柜不好提供可靠的直流电源,保护装置很难可靠工作;
③如有保护装置,当低压侧故障,负荷开关先跳闸,这时操作电压很高,负荷开关分断困难。所以建议只在低压侧保护;
④如有保护装置,就要负荷开关的开断能力大于现场的交接电流值,很多负荷开关是满足不了的;
⑤当变压器容量大于2000kVA时,单纯的低压过载保护就不能可靠保护变压器了,就要在高压侧装保护装置,实现可靠的过载保护;
⑥高压侧装保护装置时,负荷开关的开断能力要大于现场的交接电流值、转移电流值,并有可靠的直流电源。
由于负荷开关的开断能力有限以及人们对负荷开关认识的有限,2000~4000kVA变压器的控制保护还没有大规模使用负荷开关-熔断器组合电器,我们正在推广之中!
回复
11楼
一般不这样做,一般是断路器柜才采用微保
回复