电流如何计算
huozhehaolei
2009年12月17日 17:06:51
只看楼主

一平方可以载多少电流 如何计算 塑铜线 护套线 一千瓦等于多少个电流 如何计算 请高手指教 及等 谢谢

一平方可以载多少电流 如何计算 塑铜线 护套线
一千瓦等于多少个电流 如何计算
请高手指教 及等 谢谢
免费打赏
longshuioo
2009年12月22日 11:01:51
12楼

穿管就如你说的一样,算出电流侯,因为穿管 所以要乘以一个穿管系数(0.8或0.9)
裸线是针对架空的,无阻导电增强。所以加一半
铜线的载流量比铝线大,所以升级算(4个平方的铝线和4个平方的铜线载流量不同
按照电工口诀就是10下5,4*5=20A(铝线),4*6=24(铜线 )
回复
vvwolfnet
2009年12月24日 12:49:29
13楼
我也来学习一下
回复
heweili156458279
2011年07月14日 21:29:57
14楼
1、导线截面与载流量之间不是常数,由于电流的趋肤效应,导线截面越大,导线截面与载流量之间的比率越小。
2、单相时 I=P/U* cosφ ;三相时 I=P/1.732Ucosφ i 代表什么 P/U 代表什么 是乘法 除法算 谢谢
回复
wuchiqun
2011年07月14日 22:16:58
15楼

导体通过电流时导体表面过电流比导体截面心大,这就叫集(趋)肤效应,因此选择导线时应考虑这点。选择导主要是;1.机械强度、2.安全过流,3.允许电压损失,4.允许发热要求等综合考虑。
I代表电流主单位A。小的mA,大的kA MA。P/U即功率除电压。
回复
一指慢
2011年07月14日 22:59:57
16楼
I=P/U* cosφ
回复
一指慢
2011年07月14日 23:05:35
17楼
I=P/U* cosφ 式中:I是电流、P是电功率、U是电压 、cosφ是功率因数。
I=P/1.732Ucosφ 同上。另/是除号,即÷。
回复
zhangsheng526
2011年07月15日 15:08:18
18楼
口诀只是简单的估算,可以下个电缆载流计算小程序
回复

相关推荐

APP内打开