本人正在做一空调改造工程,甲方建议空调水管穿越防烟楼梯间,请大家分析空调水管能不能穿越防烟楼梯间?有什么缺点?
本人正在做一空调改造工程,甲方建议空调水管穿越防烟楼梯间,请大家分析空调水管能不能穿越防烟楼梯间?
有什么缺点?
2楼
只要不影响疏散,穿防烟梯间没什么,应该和穿防火墙一样的。
回复
3楼
水管是可以穿的,但是要做好防火封堵。
回复
4楼
甲方愿意应该问题不大,不过楼梯间横着根管子实在不太好看,能绕过去就绕过去吧:)
回复
5楼
做好封堵就好了吧。能不能穿问建筑,他没问题就穿呗
规范上没有提过这点
回复
6楼
没强制规定不能穿
回复
7楼
如果水管上有保温材料,是非A级的;严格来说应该不能穿
回复