消防补风系统
alexyangzh
alexyangzh Lv.3
2009年12月15日 22:51:16
只看楼主

现有一个项目做了消防补风系统,该系统共用一个补风风机,每层设置补风风口。补风风口采用什么风口?现在这个系统和消防排烟是怎么联动?请高人指点。

现有一个项目做了消防补风系统,该系统共用一个补风风机,每层设置补风风口。补风风口采用什么风口?现在这个系统和消防排烟是怎么联动?请高人指点。
mafutz
2009年12月17日 10:44:45
2楼
风口易选用双层百叶风口,如是立面安装选用固定单层百叶风口。与消防联动:平时送风,防火阀选常全自动开式的,当发生火灾时根据现场探头或其他检测设备检测到的火灾信号返回到消防中心由消防中心自动启动风机补风,当温度大于70度时防火阀自动关闭风机也自动停止(防火阀是和风机连锁的)。:time:
回复
alexyangzh
2009年12月17日 22:13:36
3楼
谢谢指点!该项目共有五层,第二层到第五层设置消防补风系统;每层均为一个防火分区,划分为两个防烟分区,共用一个补风系统,采用双层隔栅风口(常开),补风竖井与横支管采用常闭电动防火阀;请问该系统是否可行?有何弊端?望继续关注!
回复
jing20135
2010年01月01日 15:54:25
4楼
XUEYILE!
回复
jing20135
2010年01月01日 15:54:53
5楼
回复

相关推荐

APP内打开