消防电梯基坑向集水坑排水的管子大家一般用什么材料?
lovelynkf
lovelynkf Lv.5
2009年12月15日 14:04:56
只看楼主

看过好多图都只写钢管,没有写具体什么钢管。另外我有个做施工的朋友说现在好多地方找不到DN150的丝接管件,沟槽连接的话中间的橡胶垫又不好安装,那么连接消防电梯基坑和排水集水坑的管子是否可以用塑料管或者用其他什么管子呢?

看过好多图都只写钢管,没有写具体什么钢管。另外我有个做施工的朋友说现在好多地方找不到DN150的丝接管件,沟槽连接的话中间的橡胶垫又不好安装,那么连接消防电梯基坑和排水集水坑的管子是否可以用塑料管或者用其他什么管子呢?
免费打赏
gyj2003
2010年02月10日 16:45:59
32楼
同意18楼的说法,我们一般采用热镀锌钢管或铸铁管
回复
myyufei
2010年02月20日 16:02:06
33楼
我设计的是柔性铸铁管!
但是现在甲方都经常私自改成UPVC管
回复
imwxj
2010年02月21日 11:14:14
34楼
机制排水铸铁管,措施上有埋地管道的要求
回复
xr789
2010年02月21日 12:09:09
35楼
铸铁管吧 应该OK
回复
drowning_fish923
2010年02月21日 12:09:13
36楼
同意楼上的
机制排水铸铁管
回复
jixiang1163
2010年03月12日 13:32:17
37楼
设计为镀锌钢管,丝扣连接。实际施工时施工单位要求更换为机制铸铁管,不锈钢卡箍连接,不增加造价的前提下同意:victory: :victory:
回复
lzhp1985
2010年03月12日 14:29:06
38楼
我这里一般用镀锌钢管
回复
yuanggyou
2010年04月02日 15:14:59
39楼
铸铁管或UPVC都可以,只要不堵就行
回复
量子
2014年04月05日 12:41:20
40楼
atao1977 发表于 2009-12-29 10:43 镀锌钢管或无缝管,一般这部分管道都是打在阀板里面,用钢管保险一点。塑料管一旦在砼浇筑是损坏堵塞,那就 …对,讲解有道理,要知道施工队伍和预埋管道的不是一个单位,打砼的时候一般不会照顾到的,还是钢管比较好;
回复
js_jyx123456789
2014年04月05日 15:56:01
41楼
我用过给水铸铁管及不锈钢管,现在用不锈钢管,一劳永逸,价格也贵不了很多。
回复