请教:一栋单元式住宅,长15米,宽10米,一张楼梯。每层两个套间,六层,每层高3.5米。需要每层设两个消火栓满足两支水枪的要求吗?
请教:
一栋单元式住宅,长15米,宽10米,一张楼梯。每层两个套间,六层,每层高3.5米。需要每层设两个消火栓满足两支水枪的要求吗?
免费打赏
歌者
2005年07月14日 08:15:17
2楼
好象可以不用做消火栓把
回复
gzh1982
2005年07月14日 08:25:05
3楼
可以不用做消火栓啊!!顶多加几个灭火器。
回复
果汁
2005年07月14日 08:40:59
4楼
根据《建规》8.4.1条第四款:超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅需要设置室内消火栓。 所以不需要设置消火栓!
回复
果汁
2005年07月14日 08:43:13
5楼
九层及九层以下的单纯的普通住宅我们这一般不设置灭火器!
回复
sg19800225
2005年07月14日 08:45:11
6楼
同意楼上的观点.
回复
弱水三千
2005年07月14日 09:10:00
7楼
按照规范可以不用设置消火栓的!
回复
弱水三千
2005年07月14日 09:13:52
8楼
晕!今天论坛又有变化了!
回复
johnson5595744
2005年07月14日 10:26:58
9楼
不用设置地
回复
ydh1981
2005年07月14日 14:20:40
10楼
啥也不用
回复
malong_555
2005年07月14日 14:45:54
11楼
agree !
回复
下一页
相关推荐
变压器底下的鹅卵石起了什么消防作用?全面认识一下
变压器
2025-01-07 14:27:55
【新规范】继防火门后,这个消防产品出厂也需要注明失效日期
建筑消防给水
2025-01-07 14:25:35
消防控制室需要消火栓保护吗
建筑消防给水
2025-01-07 12:35:19
埋地独立设置的室外消防水池
建筑消防给水
2025-01-07 10:49:26
消防设施设备图文解析(一)
防雷减灾
2025-01-03 16:20:17
消防电缆优化系列-RVS与YJY的选型
市政工程施工
2025-01-02 11:27:02
最新规范解读!电气消防设计质量问题案例分析
防雷减灾
2024-12-31 13:27:13
我国工程建设消防技术标准体系将有较大变化
防雷减灾
2024-12-30 17:24:42
室外用水量就是25L/S的多层办公楼,消防用电负荷等级?
供配电技术
2024-12-25 09:17:47
银川市房屋建筑工程消防施工指南
工程项目管理
2024-12-24 10:04:39
江门市建设工程消防验收常见问题知识手册
工程项目管理
2024-12-24 10:03:37
青岛市建设工程消防验收常见问题(2024版)
工程项目管理
2024-12-24 10:02:28
山东施工现场消防安全管理作业指导手册
工程项目管理
2024-12-24 10:00:57
各类消防水灭火系统管道试验压力及要求汇总
建筑消防给水
2024-12-23 16:28:40
官方回复:消防控制室双人值班有火警也不能离岗,学习书籍不具法律效力!
建筑消防给水
2024-12-23 16:27:09
各类消防阀门与模块的接线原理
电气工程施工
2024-12-20 09:45:25
机电专业消防设计问题答疑
给排水工程施工
2024-12-19 10:47:14
消防连廊施工常见问题管控和预防
建筑给排水
2024-12-18 14:03:26
消防验收中防排烟系统经常出现的问题
通风排烟
2024-12-17 15:05:33
消防车荷载在设计中的常见问题及对策
结构资料库
2024-12-17 14:33:11
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开