在使用穿刺线夹时应注意些什么?
xuedj
xuedj Lv.5
2005年07月13日 21:27:22
只看楼主

1.在使用穿刺线夹时,主干线截面和分支截面之间有无配合要求?我手上的一本法国西卡姆公司的样本中,对应产品型号TTD281FJ,主导线截面为50-185,支接导线截面为(2.5)6-35。是否主线用185时,支线仍可小至(2.50)6?此时若支线断路器前发生短路,主线断路器能可靠保护吗?(窃以为不能)2.使用穿刺线夹时,主线好像是可用三芯电缆,那么五芯电缆呢?


1.在使用穿刺线夹时,主干线截面和分支截面之间有无配合要求?我手上的一本法国西卡姆公司的样本中,对应产品型号TTD281FJ,主导线截面为50-185,支接导线截面为(2.5)6-35。是否主线用185时,支线仍可小至(2.50)6?此时若支线断路器前发生短路,主线断路器能可靠保护吗?(窃以为不能)
2.使用穿刺线夹时,主线好像是可用三芯电缆,那么五芯电缆呢?
免费打赏
m2z
2006年01月09日 12:59:33
12楼
使用穿刺时,支线不超过3米可无需校验其热稳定。由于支线很短,故支线短路电流仍然很大,能保证上级开关可靠分断。
但是,穿刺在对电缆损伤很大(不像穿刺商说的那样),而且使用穿刺时接头也很难看,
总之其性能不如预分支电缆。
建议使用预分支电缆更好。
回复
m2z
2006年01月09日 13:04:10
13楼

窃还是妾哦?写错没?
回复
cgh5123
2006年01月09日 13:55:43
14楼

对!《规范》上的“支线”定义中不知是否包括了穿刺线夹所产生的“支线”呢?
回复
slsicame
2006年01月12日 16:54:36
15楼
以下是引用cgh5123在2006-01-09 13:55:43.0发表的内容:

以下是引用m2z在2006-01-09 12:59:33.0发表的内容:

使用穿刺时,支线不超过3米可无需校验其热稳定。由于支线很短,故支线短路电流仍然很大,能保证上级开关可靠分断。
但是,穿刺在对电缆损伤很大(不像穿刺商说的那样),而且使用穿刺时接头也很难看,
总之其性能不如预分支电缆。
建议使用预分支电缆更好。
这里有西卡姆穿刺线夹的穿刺效果图;



回复
scclbq
2006年08月03日 21:01:41
16楼
slsicame,正面回答一下楼上说的问题好吗?
(使用穿刺时,支线不超过3米可无需校验其热稳定。由于支线很短,故支线短路电流仍然很大,能保证上级开关可靠分断。
但是,穿刺在对电缆损伤很大(不像穿刺商说的那样),而且使用穿刺时接头也很难看,
总之其性能不如预分支电缆。
建议使用预分支电缆更好。)
回复