在使用穿刺线夹时应注意些什么?
xuedj
xuedj Lv.5
2005年07月13日 21:27:22
只看楼主

1.在使用穿刺线夹时,主干线截面和分支截面之间有无配合要求?我手上的一本法国西卡姆公司的样本中,对应产品型号TTD281FJ,主导线截面为50-185,支接导线截面为(2.5)6-35。是否主线用185时,支线仍可小至(2.50)6?此时若支线断路器前发生短路,主线断路器能可靠保护吗?(窃以为不能)2.使用穿刺线夹时,主线好像是可用三芯电缆,那么五芯电缆呢?


1.在使用穿刺线夹时,主干线截面和分支截面之间有无配合要求?我手上的一本法国西卡姆公司的样本中,对应产品型号TTD281FJ,主导线截面为50-185,支接导线截面为(2.5)6-35。是否主线用185时,支线仍可小至(2.50)6?此时若支线断路器前发生短路,主线断路器能可靠保护吗?(窃以为不能)
2.使用穿刺线夹时,主线好像是可用三芯电缆,那么五芯电缆呢?
免费打赏
ted160
2005年07月13日 21:55:36
2楼
1、支线短路时要求主线上侧开关能保护。需要核算的。
2、可咨询厂家。5芯电缆也有的。
回复
slsicame
2005年07月14日 12:25:37
3楼
1.是否主线用185时,支线仍可小至(2.5)6?
是的.(2.5)是指线芯是铜线时可用,6-35是指线芯是铜或铝线时都可用.
2.使用穿刺线夹时,主线好像是可用三芯电缆,那么五芯电缆呢?
仅在主线分支处剥去20-50厘米的铠装护套,无需截断电缆,无需剥去导线的绝缘皮,在每根 绝缘导线上用连接器分支(见“连接器简介”安装图)后,再将两端铠装护套做等电位联接和密封。
这有地网直埋的图片


回复
xuedj
2005年07月14日 18:22:13
4楼
谢谢。但我咨询了用过此产品的朋友,都认为主线、支线的截面比不宜大于10倍。就是当支线截面过小,而短路若发生在支线上,支线断路器之前时,主线开关可能不能断开,产生“熔丝效应”,将支线烧断。我认为这种说法很有道理。
回复
zhengcuilian1978
2005年07月15日 11:41:23
5楼
5搂谢谢你,是你让我开了眼界。
回复
slsicame
2005年12月14日 14:39:10
6楼
断路器隶属低压配电电器(distributing apparatus)中的一员,主要用于配电系统中.其作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大.一般情况下,断路器用在有负载电路中,其接线方式一般是这样的:主线--绝缘穿刺线夹分支--断路器--变压器--隔离开关熔断器--用电设备。当断路器短路时,脱扣器很快达到极限分断能力,从而将主电路与负载电路断开,起到保护作用,至于线径的大小需要根据负载的大小来确定.TTD281FJ耐流200A,而断路器的分断由动作电流所控制,因此断路器和绝缘穿刺线夹所对接的线径是无关的,只要你在设计的过程中满足负载要求的前提条件下充分考虑断路器的容量、分短能力、短时耐受能力即可。
回复
slsicame
2005年12月14日 14:43:15
7楼
五芯电缆“T”接图片
回复
slsicame
2005年12月14日 14:45:05
8楼
五芯电缆“T”接图片2:
回复
wy3488
2006年01月01日 15:38:35
9楼
电缆穿刺线夹产品在三十多年前就已经在发达国家使用了,目前已有许许多多的工程进行了应用。就本人设计的工程上的应用来看,效果应一分为二。本人以为目前市场上以进口产品最为可靠,因为人家老外毕竟已生产使用了三十多年了嘛!在进口产品的使用中我觉得金属力矩螺母产品的可靠性要比塑料力矩螺母产品的可靠性要高,比如说有几次我在安装现场就看到线夹不慎从工人手中坠落,金属力矩螺母的就没有问题,而塑料力矩螺母的塑料力矩螺母竟然因此被绊坏了,还有一次是前年冬天时他们刚从室外拿进室内就安装,结果塑料力矩螺母才扳了几下就连着塑料护圈一起裂掉了,后来赶紧换成金属力矩螺母的产品才没问题。当然了,由于塑料力矩螺母产品的价格比金属力矩螺母产品低廉,所以甲方还是会考虑的了。以上是本人在设计应用中的一点点体会,希望大家多多交流。
回复
cgh5123
2006年01月06日 16:03:56
10楼
的确,目前我在设计中遇到的进口绝缘穿刺线夹产品就主要有两种,而且是都通过了国际国内权威机构认证的产品(他们全都给我看了认证资料)。这两种产品在甲方让我将预分支更改为线夹时我都见过,一种好像叫TYCO-AMP......之类的,是金属力矩螺母的;另一种就叫sicame(西卡姆)了,我看到是塑料力矩螺母的;我去年十一月设计的一条路灯工程就用了四千多支TYCO-AMP的线夹,路灯工程队的说他们十多年前就用TYCO-AMP的线夹产品了,到现在少说也用了好几万只,连冬天施工的也没出过问题。他们也好像反对用塑料力矩螺母的产品,说工地上难免磕磕碰碰,以前用时就常常发生把塑料力矩螺母碰掉的事,而且价格比金属力矩螺母的还高等等。我们这儿是北方地区,冬季时间就有近半年,我一般都设计预分支电缆(省事),如果甲方让我更改为线夹,我就选《电气竖井安装》(04D701-1)图集中的线夹型号,国家标准图集总不会错吧!
回复
slsicame
2006年01月09日 09:24:38
11楼
穿刺线夹看上去其实是一个简单的连接器件,它由两块上下分开的两块绝缘壳体支撑通过一拧有力矩螺丝的螺杆连接。绝缘支撑壳体内暗藏两片采用特殊合金制成的可与导线交叉接触的导体。穿刺线夹具有力矩螺母和穿刺结构,它的主要作用用于电力电缆分支.