水泵问题,大家多进来发表意见啊,小弟比较迷茫!跪谢!
hzfy66
hzfy66 Lv.2
2009年12月14日 16:41:59
来自于采暖供热
只看楼主

循环管路中(水泵),水泵流量从出口到进口流量都是一样的...这个应该没问题吧?1.全压=静压+动压...这里的动压指的是扬程吧,可是动压为什么不能用1/2ρV2...用了问题也就出来了...如果没有变径,那么整个系统的全压一样大,肯定是不对的...其中的道理是为什么小弟想不通?希望大家能给予解答...2.如果我循环管路中我把一阀门关闭一半...结果系统是不是流量变小,扬程变大?...但是关闭阀门是不是类似于变径,变径不是变流速而流量不变吗?

循环管路中(水泵),水泵流量从出口到进口流量都是一样的...这个应该没问题吧?
1.全压=静压+动压...这里的动压指的是扬程吧,可是动压为什么不能用1/2ρV2...用了问题也就出来了...如果没有变径,那么整个系统的全压一样大,肯定是不对的...其中的道理是为什么小弟想不通?希望大家能给予解答...
2.如果我循环管路中我把一阀门关闭一半...结果系统是不是流量变小,扬程变大?...但是关闭阀门是不是类似于变径,变径不是变流速而流量不变吗?
3.如果水泵我的流量选的没问题,扬程小了点(此时的水泵是最佳工况点运行),那么运行时,水泵会不会自己变工况,不在最佳工况点,变小流量,增大扬程?
4.伯努力方程中是管路中的流体在一个点和另一个点能量守恒,那么我在循环系统中,p+ρgz+(1/2)*ρv^2=C...P到底是静压力还是工作压力?...为什么循环系统中,如果重力势能一样,有变径处(变径前后流量一样,流速不同),为什么伯努力方程前后就不平衡了...(损失包括在内)...
以上问题希望大家能帮忙给出答案...谢谢:kiss: :call:
免费打赏
hzfy66
2010年01月06日 09:49:09
12楼
谢谢你的回答!首先我承认我在1楼问的问题比较幼稚....但是既然你认为fine_2009回答的不错了,我在此问你下,你也觉的水泵的全压就是水泵的扬程?
回复

相关推荐