如题:5台锅炉,3台3吨,2台1吨。燃天然气的,正压燃烧。共用的一根水平烟道60米,1400*700,垂直烟道1根100米。不知道是否需要引风机
如题:
5台锅炉,3台3吨,2台1吨。燃天然气的,正压燃烧。
共用的一根水平烟道60米,1400*700,垂直烟道1根100米。
不知道是否需要引风机
2楼
感觉60米长的水平烟道太长了,是应该考虑加引风机的。
回复
3楼
从烟囱的原理上来看,水平的烟道无法享受垂直排烟的自然动力,所以应该加引风机来克服水平部分的阻力吧,呵呵,个人这么认为
回复
4楼
建议按照相关设计手册进行水力计算。
但据运行人员反映,即使计算没有问题,在锅炉启动的时候,由于烟囱水平管道和竖直管道中均为冷空气,没有形成烟囱抽力,需要多次点火预热,才能正常运行。
回复
5楼
是否要加引风机,要经过计算。
根据烟气量,烟气流速范围,确定烟管尺寸,再反算烟气实际流速。看烟管的走向,计算沿程阻力和局部阻力。(要分别计算烟管水平段和垂直段),再计算垂直段产生的抽力。
看燃烧器的型号,在额定出力时的风机的输出压力(风压)要能克服锅炉炉膛背压。烟囱产生的抽力要能克服烟管的沿程阻力+局部阻力之和,即可。