在中央空调水系通设计中选用自控阀,冷冻水、冷却水自控阀是安装在回水还是安装在供水管道中,哪种更好,有何利弊。
在中央空调水系通设计中选用自控阀,冷冻水、冷却水自控阀是安装在回水还是安装在供水管道中,哪种更好,有何利弊。
2楼
安装在回水管上,因为自控阀在回水管上动作了,流入空调设备的水量就是按自控需要的水量。相反,安装在送水管上,自控阀动作了,但流入空调设备的水量也是满的。
这是个人的理解。
回复
3楼
冷冻水、冷却水自控阀均是安装在回水管上,因为所控制的温度信号应主要来自回水温度。同时,回水管上阀调节对传热装置的内部流态影响会最小。
回复