絮凝反应池水头损失测量
martins2005
2005年07月10日 19:59:08
来自于水处理
只看楼主

我在计算G值时要用到水头损失值,请问反应池水头损失是否可以通过测量进水口的水位减去出水口的水位差值,作为水头损失?

我在计算G值时要用到水头损失值,请问反应池水头损失是否可以通过测量进水口的水位减去出水口的水位差值,作为水头损失?
免费打赏
poedan
2005年07月10日 22:32:36
2楼
难道絮凝池已经建好了吗?
回复
poedan
2005年07月10日 22:38:46
3楼
如果已经建好的话,实际测量当然是最准确的!
没有任何问题的,但是前提是必须在设计流量下测量哦!
支持同行搞研究!
有实测数据的话可否大家分享啊!
我会很感激的!
qq:147426916
Email:poe112581@163.com
回复
martins2005
2005年07月11日 22:30:13
4楼
絮凝池的确已经建好,不过我不是设计单位而是使用单位,
由于沉淀池老是跑矾花,所以我想在核算一下,看看到底那地方出了毛病.谢谢
回复
ka106
2007年11月16日 11:38:49
5楼
我正好遇到这个问题,请问旧池子改造时,如何靠增加水头损失来改善絮凝效果?