柱下单桩承台配筋
ltf2001
ltf2001 Lv.2
2005年07月10日 18:27:12
只看楼主

柱下单桩承台配筋是不是也应该按照混凝土规范9.5.1条按照受弯构件计算?上下部钢筋是不是一致?还是另有计算方法?请教!

柱下单桩承台配筋是不是也应该按照混凝土规范9.5.1条按照受弯构件计算?上下部钢筋是不是一致?
还是另有计算方法?请教!
免费打赏
suibing
2005年07月10日 23:33:46
2楼
柱下单桩承台,怎么受弯?弯矩怎么计算?
回复
ffpeng
2005年07月11日 08:15:53
3楼
只需验算局部承压,配筋按构造要求即可。
回复
ltf2001
2005年07月11日 14:05:46
4楼
谢谢各位前辈的回复!
回复
ltf2001
2005年07月14日 23:48:51
5楼
如果承台间的联系梁并不处于承台中线处,有偏心,联系梁上有较大的荷载(地下室挡土墙从联系梁上起),还按照无受弯受剪已不合适!应按照实际情况计算配筋!(个人愚见,呵呵)
回复
kobe_liangww
2009年10月20日 17:39:43
6楼
还要算冲剪破坏吧,主要承台的高度来确定吧 在地基基础中 好像讲过 具体看下书 吧
回复
yangxinyong1
2009年10月23日 18:58:13
7楼
按照构造配筋,另需要设置双向基础拉梁,用以平衡柱底不平衡弯矩,以为单桩承台不像多桩承台,不平衡弯矩被承台分担