最近刚做一个的仓库项目,净高13.5米,采用ESFR喷头,根据FM要求喷淋设计流量不小于168L/S(要求比规范高),请问DN350的湿式报警阀有没有?如果没有,可不可以采用两个DN250报警阀并联或3个DN200并联?多谢!
最近刚做一个的仓库项目,净高13.5米,采用ESFR喷头,根据FM要求喷淋设计流量不小于168L/S(要求比规范高),请问DN350的湿式报警阀有没有?如果没有,可不可以采用两个DN250报警阀并联或3个DN200并联?多谢!
2楼
FM APPROVED 的湿式报警阀最大只有DN200,另外楼主计算可能有问题,或是风险评估公司估算有问题,ESFR喷头的时候,13.5米高度,用K14喷头足够,流量是不可能算到这么大的
回复
3楼
能给介绍下你们说的这个系统么,一直做民用建筑,没接触过这些东西
回复
4楼
这么的的流量啊,超高了啊,是雨淋系统吗??上传大伙学习一下
回复
5楼
查了下,没找到DN250以上的湿式报警阀,建议用DN200的阀,主管可选DN300,阀前阀后加大小头,就是那块增加了点水头损失而已,流速在5米左右,还算好
回复
6楼
我也没接触过这方面东西,请高手讲解 一下..
回复
7楼
回答四楼的问题:雨淋系统中一般是不会用到ESFR喷头的
回复
8楼
好恐怖的流量,算错了吧?那泵不是很恐怖?
回复
9楼
算错了吧?那泵不是很恐怖?
回复
10楼
喷淋设计流量168L/S,该选用多大的湿式报警阀?
回复