建给中提到“消防水池进水管形成短路。(GB50015-2003,3.2.12.3及条文说明)”这个如何解决,希望高手指教
建给中提到“消防水池进水管形成短路。(GB50015-2003,3.2.12.3及条文说明)”这个如何解决,希望高手指教
12楼
你这个说法有点新鲜了,按照道理来说,进水管标高应该在最高水位以上,如果是淹没的话,至少应该有真空破坏孔,否则,就是你的设计有问题啦!
回复
13楼
防止短流,最好就是近水和吸水管对面设置,然后加导流墙。消防水池我看没什么必要吧,水又不怎么用,短不短流不一个样,水质都会很差
回复
14楼
那浮球阀检修就会不方便了!!
回复
15楼
其实消防水池的水平时可以兼做绿化用水,这样就能不停的补充新鲜水源进去了,水就活了
回复
16楼
与水质有关
回复
17楼
我的都是对角设置的.浮球阀坏了.放空了池子下去修好了..
回复
18楼
赞同该观点,以前在学校老师就说过了。一般是放在对角位置。
回复
19楼
建给中提到“消防水池进水管形成短路。(GB50015-2003,3.2.12.3及条文说明)”提到水质主要考虑的是生活水池,或者是生活消防合用水池,独立设置的消防水池水质一般无法保证而且也没必要
回复
20楼
最有效的方法是进出水管相对布置。再就是加导流墙。导流墙可以使混凝土现浇,也可以用玻璃钢板事后隔开!这个也是图审的人跟我说的做法
回复
21楼
跟水质有关。因为现在自来水厂都是变频供水,不可能抽负压。
回复