地下室防烟楼梯间和地上防烟楼梯间的加压送风如果是合用风机及风道的话 两个方案,哪个好?两个方案是否都是可行?1.加大风机风量 (地上风量+地下风量) 送风口均为自垂百叶风口 地下防烟楼梯间风口适当加大,地上部分常规考虑 2-3层设置一个风口,屋顶风机加止回阀2.风机风量常规计算, 送风口均为常闭多叶送风口,地上火灾 地上开,地下火灾 地下开。屋顶风机不设止回阀
1.加大风机风量 (地上风量+地下风量) 送风口均为自垂百叶风口 地下防烟楼梯间风口适当加大,地上部分常规考虑 2-3层设置一个风口,屋顶风机加止回阀
2.风机风量常规计算, 送风口均为常闭多叶送风口,地上火灾 地上开,地下火灾 地下开。屋顶风机不设止回阀