300mm宽度以下的洞口需要设置过梁吗?
lijingan_519
2009年12月03日 09:41:50
来自于砖混结构
只看楼主

300mm宽度以下的洞口需要设置过梁吗?在那个规范中有相关说明

300mm宽度以下的洞口需要设置过梁吗?在那个规范中有相关说明
免费打赏
liwei_1974_02
2009年12月03日 11:06:51
2楼
不用,300mm以下洞口,结构图可以不画
回复
chunlai-ren
2009年12月04日 22:04:43
3楼
不需要,如果是混凝土结构或砌体结构必须在图纸上注明开洞的位置,如果是钢结构的可以不注明。
回复
dnxs
2009年12月05日 21:21:38
4楼
HAO A BUCUO HENHAO D DONGXI
回复
cike00543
2009年12月14日 22:19:24
5楼
这个还真是没听说过 ^_^ 对规范还不熟悉
回复
viphttp
2009年12月15日 10:30:30
6楼
这个加两根6钢筋就可以了
不用在做过梁
正解:victory:
回复
石头79
2009年12月17日 15:03:27
7楼
下部加两根钢筋作成钢筋砖过梁就好了::
回复
天天画不累
2009年12月18日 09:27:20
8楼
见GB50203-2002

3.0.7 设计要求的洞口、管理、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋,未经设计同意,不得打凿墙体和墙体上开凿水平沟槽。宽度超过300mm的洞口上部,应设置过梁。
回复
wzgll
2009年12月28日 09:09:00
9楼
同意11楼的意见,说的太对了。在此表示感谢。
回复
lijunxi
2017年03月27日 14:54:01
10楼

这个还真是没听说过 ^_^ 对规范还不熟悉
回复
xy_1026
2017年03月29日 18:16:35
11楼
过梁图集上看看 有没有那个尺寸 没有的就不用设置了
回复